Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



23 Ноября 2024, 12:56:50 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Техническая документация (информация)  (Прочитано 12467 раз)
SlavaRom
Администратор
*****

Карма: 2000
Сообщений: 495



« : 10 Декабря 2007, 20:25:51 »

Здесь можно оставлять ссылки на техническую документацию по теме.


Например:

      

История электротехники в датах (61Кb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/istoria_dat.doc

Основы освещения в определениях (24 Кb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/osnovi_opredel.doc
Теория света. Основы. (202 Kb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/teoria_sveta.doc
Глоссарий (основные понятия) (224 Kb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/glossarii.doc
Азбука светотехники для непрофессионалов (393Кb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/svetotechnika.doc

Cправочник по выбору сечения кабеля (61 Кb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/seckabel.doc
Формулы электротехники (132Kb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/formuli_el.doc
Степени защиты IP (96,5 Kb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/ip.doc
Обозначения для электросхем (DIN) (247 Kb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/din.doc
Знаки соответствия нормам стран Европы (71 Кb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/sootv_evrope.doc
Требования к производственному освещению (50 Kb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/treb_osvesh.doc
Нормы искусственного освещения помещений (78 Кb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/iskus_osveshenie.doc

     

Понятия и определения в светотехнике (1.24 Mb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/osram_09.pdf
Основы светотехники (420 Kb): http://www.es.umacsm.ru/sprav/fixtcat10.pdf
Основные технические данные по продукции отдельных производителей: http://www.es.umacsm.ru/sprav.shtml
Записан

Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51
SlavaRom
Администратор
*****

Карма: 2000
Сообщений: 495



« Ответ #1 : 26 Декабря 2007, 12:00:12 »

Применение УЗО при различных системах заземления

В настоящее время (моторов) в нашей стране специалисты ведут активную работу по повышению уровня электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий.

В руководящих документах теперь предписано: «В жилых и общественных зданиях при ремонте квартир ,офисов ,коттеджей, линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). Питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим». Таким образом, сделан первый шаг по внедрению в России для электроустановок жилых и общественных зданий системы заземления TN-C-S.

Так, в ПУЭ (7-е издание) сформулированы требования к выполнению групповых сетей. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны вы¬полняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.

Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии. В новое издание ПУЭ 2001 года новые требования вошли в окончательной формулировке.
Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.

Нормативные ссылки:Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Записан

Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: