Потери мощности в силовых сетях с гармоникамиОценка потерь, связанных с гармониками, в распределительных сетях требует знания источников гармоник, характеристик элементов, участвующих в распространении гармонических токов, и, что наиболее важно и труднее всего оценить — периода, в течение которого гармонические токи присутствуют в системе. Профессиональный мониторинг сети (или ее сегмента) с определением спектра и амплитуд гармоник вплоть по 49 порядка дает неплохие результаты, но по факту данные для анализа сложно считать пригодными для расчетов, если не выполнен полный энергоаудит объекта с определением графика работы, режима в часы пиковой нагрузки и в период «отдыха» на выходные, праздники и т. д.
Некоторые энергосистемы имеют четко определенные периоды работы, например, использование люминесцентного освещения в коммерческих установках или работа электронного и цифрового оборудования в административных, складских помещениях в рабочее время.
Однако промышленные предприятия представляют собой особый случай, поскольку здесь:
- имеют место различные автоматизированные процессы, многие из которых являются циклическими и часто сочетают в производственно-технологических процессах использование линейных и нелинейных нагрузок;
- работа энергетической системы, включая рабочее напряжение, конфигурации подстанций и служебных трансформаторов (типы подключения первичной и вторичной обмоток), а также их полное сопротивление утечки, регулирование напряжения и методы управления реактивной мощностью играют важную роль в оценке потерь;
- в силовых сетях большинства объектов практикуется использование схем подавления гармонических искажений, которые устраняют гармоники более высокого порядка, потому что эти потери связаны с квадратом тока;
- отмечается сложная определенность частот параллельных резонансов при включении и выключении конденсаторных батарей также остается ключевым моментом для оценки потерь, связанных с гармониками.