ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ ПНЕВМОКАРКАСНОГО СООРУЖЕНИЯДостоинством пневмокаркасных сооружений (ПКС), помимо простоты и быстровозводимости, является возможность их использования в различных условиях. Такие строения могут устанавливаться практически на любые виды оснований (грунт, бетон и др.) и в любых климатических условиях.
Пневмокаркасные ангары нередко монтируются на больших открытых территориях, например полях, для проведения соревновательных, выставочных или развлекательных мероприятий. Отсутствие других высоких объектов на территории увеличивает риск попадания молнии в кровлю или элементы каркаса ПКС. Как и любые другие объекты жилого или промышленного назначения, пневмокаркасные сооружения требуют надёжной защиты от молнии.
Рассмотрим пример расчёта молниезащиты для пневмокаркасного сооружения в Самарской области. Расчёт мероприятий по молниезащите был произведён Техническим Центром ZANDZ.com в 2024 году.
Мероприятия выполнены в соответствии с ПУЭ 7-е изд., СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО), РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (далее РД).
источник -
здесь