Ключевые принципы и требования (согласно СП 59.13330)Цель — создать безбарьерную среду, где любой человек может попасть в здание, перемещаться по нему и получить необходимую услугу без посторонней помощи.
1. Путь к зданию и входная группа
- Доступный подход: От остановок общественного транспорта, парковок до входа в здание должны быть оборудованы доступные пешеходные пути.
- Парковка: Не менее 10% мест (но не менее одного) на автостоянке должны быть выделены для транспорта инвалидов. Они должны быть шире стандартных (не менее 3.6 м) и размещаться ближе ко входу.
Пандусы: Если есть перепад высот, обязателен пандус или подъемник.
- Уклон пандуса: Не круче 1:20 (5%), в стесненных условиях допускается 1:12 (8%).
- Ширина: Не менее 1.0 м.
Площадки: Обязательны горизонтальные площадки в начале и в конце пандуса, а также через каждые 8-9 метров по длине.
Ограждения: Пандус должен иметь двусторонние поручни на высотах 0.7 м и 0.9 м.
Входные двери: Ширина проема не менее 0.9 м. Двери должны быть легко открываемыми (предпочтительны раздвижные или автоматические). Пороги должны быть устранены или сведены к минимуму (не выше 1.4 см).
2. Внутри здания: горизонтальные и вертикальные коммуникации
Коридоры и холлы:
- Ширина коридоров для движения на кресле-коляске — не менее 1.5 м.
- В тупиковых коридорах длиной более 4.5 м должны быть разворотные площадки диаметром не менее 1.8 м.
Лифты:
- Кабина должна быть достаточно широкой для разворота кресла-коляски (глубина не менее 1.4 м, ширина не менее 1.1 м, рекомендуемые размеры — 1.7х1.4 м).
- Дверной проем — не менее 0.9 м.
- Обязательны поручни, кнопки с дублированием шрифтом Брайля и на высоте не более 1.1 м от пола.
- Звуковое и визуальное оповещение о прибытии на этаж.
Лестницы:
- Все лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые продолжаются за пределы лестничного марша на 0.3 м.
- Поверхность ступеней не должна быть скользкой.
3. Помещения целевого посещения
- Санузлы: Как минимум одна универсальная кабина в каждом здании (обычно на первом этаже).
- Размеры: Не менее 1.65 x 1.8 м.
- Оборудование: Откидные поручни, пространство для подъезда к унитазу и раковине, кнопка экстренного вызова.
Зоны обслуживания:
- В кассах, банках, стойках администратора должен быть как минимум один низкий участок высотой не более 0.8 м от пола для посетителя в коляске.
- Спальные комнаты (в гостиницах, больницах): Часть номеров должна быть адаптирована (широкие дверные проемы, пространство для маневра коляски, адаптированная сантехника).
4. Информация и навигация
- Тактильные средства: Для слабовидящих и незрячих — тактильные напольные указатели, таблички с шрифтом Брайля на дверях и лифтах.
- Визуальная информация: Контрастные цветовые решения для дверей, ступеней, поручней. Хорошее, безбликовое освещение.
- Звуковая информация: Звуковые маяки, системы оповещения.
подробнее -
здесь