Автор Тема: чем отличаются УЗО, дифвыключатель и дифавтомат  (Прочитано 2949 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7423

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 19 Декабря 2020, 17:17:21 »

чем отличаются УЗО, дифвыключатель и дифавтомат ?

УЗО - это общее название подобных устройств фигурирующее во многих нормативных документах.
ВД, ВДТ - просто дифференциальный выключатель.
АД, ДА, АВДТ - дифференциальный автомат, автоматический выключатель дифференциальный токовый.
Все эти устройства (УЗО, ВД, АД, АВДТ) с успехом выполняют функцию выключения при токовой утечке, и некоторые имеют в своем названии букву “Д” – дифференциальный.

Разница в том, что дифавтоматы имеют дополнительную встроенную защиту от сверхтоков. То есть, они дополнительно защищают и от токов утечки, и от токов перегрузки, и от токов КЗ, имея на борту тепловой и электромагнитный расцепитель и дифференциальное устройство.
По функциям всё просто, а вот в реальности отличить УЗО от дифавтоматов с первого раза может не получиться.

Основные внешние признаки УЗО (дифференциального выключателя, ВД):
 1. УЗО имеет в названии обозначение “ВД” – выключатель дифференциальный. Правда, это есть только у производителей, которые используют русские буквы в названиях.
 2. У УЗО перед значением номинального тока не стоит буква защитной характеристики (чаще всего это буква “С”).
 3. У УЗО после значения тока пишется буква “А”. Примеры – 16А, 25А, 32А.
 4. На боковой стенке УЗО иногда пишут “Выключатель Дифференциальный (УЗО)”.
 5. На схеме, указанной на корпусе УЗО, отсутствуют обозначения тепловых и электромагнитных расцепителей.



Основные внешние признаки дифференциальных автоматов (АД и АВДТ):
 1. В названии модели на корпусе всегда есть буква “А” (АД, АВДТ).
 2. Всегда указана буква защитной характеристики (В, С, D).
 3. После номинального тока буква, обозначающая амперы, не ставится. Примеры – С16, С25, С32.
 4. На боковой стенке, как правило, написано, что перед нами – автомат.
 5. На схеме указаны тепловой и электромагнитный расцепитель.
 6. Отличия в схемах ВД, АД, АВДТ по наличию расцепителей и защиты от сверхтоков видны ниже:


тепловая защита - 2 и 3 схема



Отличий дифавтоматов АД от АВДТ особо нет, разве что по конструкции. АД имеет последовательно соединенные двухполюсный автоматический выключатель и УЗО в разных корпусах, соединенные в монолитную конструкцию.

Отличия УЗО и дифавтоматов от автоматических выключателей
Главное внешнее отличие устройств дифференциальной защиты от обычных защитных автоматов – кроме номинального тока In, на ВД, АД, АВДТ указан номинальный дифференциальный ток IΔn (10, 30, 100, 300, 500 мА).
Кроме того, есть обязательная кнопка "Т" - тест, для регулярной проверки аппарата.

Кстати, в ПУЭ
Цитата: ПУЭ 7 изд.
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

источник - здесь