Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



03 Декабря 2024, 20:37:33 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Аварийное освещение - назначение, нормы  (Прочитано 9828 раз)
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 11 Июля 2020, 08:58:36 »

аварийное освещение - назначение
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.
Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.



источник см. СП 52.13330.2016
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 16:14:17 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 11 Июля 2020, 08:59:42 »

Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:
 1. в коридорах и проходах по путям эвакуации;
 2. в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
 3. в зоне каждого изменения направления пути;
 4. на пересечении проходов и коридоров;
 5. а лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
 6. перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
 7. перед пунктом медицинской помощи;
 8. в местах размещения средств экстренной связи;
 9. в местах размещения средств пожаротушения;
 10. в местах размещения плана эвакуации;
 11. снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.

источник см. СП 52.13330.2016
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 08:01:48 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 11 Июля 2020, 09:00:33 »

Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек.

источник см. СП 52.13330.2016
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 08:01:27 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 11 Июля 2020, 09:01:25 »

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.

источник см. СП 52.13330.2016
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 08:01:14 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 11 Июля 2020, 09:02:11 »

Резервное освещение следует предусматривать, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
 - гибель, травмирование или отравление людей;
 - взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
 - течку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
 - нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.

источник см. СП 52.13330.2016
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 08:00:53 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 11 Июля 2020, 09:08:52 »

Нормы освещенности аварийного освещения



источник см. СП 52.13330.2016
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 08:00:30 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 11 Июля 2020, 09:16:14 »

СП 439.1325800.2018 Правила проектирования аварийного освещения

4.1 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Виды аварийного освещения представлены на рисунке 4.1.

Эвакуационное освещение подразделяется на систему освещения путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное антипаническое освещение в соответствии с рисунком 4.1.

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации.

Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.

4.7 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включаемыми одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.

5.1.1 Эвакуационное освещение должно обеспечивать безопасный выход людей из помещений и рабочих площадок зданий и сооружений за счет обеспечения безопасных визуальных условий для движения людей в направлении путей эвакуации и специальных мест, а также для облегчения поиска и использования оборудования для пожаротушения и безопасности.

5.2.1 Для маршрутов эвакуации с шириной до 2 м эвакуационное освещение должно обеспечивать горизонтальную освещенность на полу вдоль осевой линии маршрута эвакуации не менее 1 лк. На полу в полосе шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенного относительно центральной линии, горизонтальная освещенность Е должна быть не менее 0,5 лк.

5.3 Антипаническое аварийное освещение
5.3.1 Горизонтальная освещенность должна быть не менее чем 0,5 лк на всей свободной поверхности пола, кроме полосы шириной 0,5 м вдоль границы помещения.

5.4 Аварийное освещение зон повышенной опасности
5.4.1 В зонах повышенной опасности постоянная освещенность на рабочей поверхности должна
быть не менее 10 % от нормируемой освещенности для рабочего освещения, но не менее 15 лк. Коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 10 %.

6.1 Резервное освещение помещений сооружений и открытых пространств предусматривается, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
 а) гибель, травмирование или отравление людей;
 б) взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
 в) утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
 г) нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т. п.

7.4 Эвакуационные знаки безопасности устанавливаются в помещениях без естественного освещения с одновременным пребыванием более 30 человек и в помещениях с естественным освещением площадью более 100 м2 с одновременным пребыванием более 50 человек.
Эвакуационные знаки безопасности устанавливаются:
 а) над каждым эвакуационным выходом;
 б) на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
 в) для обозначения поста медицинской помощи;
 г) для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
 д) для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.

7.5 В дошкольных образовательных организациях, учебных и медицинских организациях и зданиях с постоянным пребыванием МГН эвакуационные знаки безопасности устанавливаются независимо от числа находящихся в них людей.

подробнее см. ->здесь
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 10:09:04 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 15 Июля 2020, 08:12:34 »

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

5.1.2  Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (8.12).

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное освещение включает в себя:
 - освещение путей эвакуации;
 - эвакуационное освещение зон повышенной опасности;
 - эвакуационное освещение больших площадей (более 60 м2 – антипаническое освещение).

Резервное освещение предусматривают в случаях, когда нарушения в сети питания рабочего освещения не должны препятствовать продолжению работы оборудования (при непрерывных технологических процессах) или в ситуациях, когда могут произойти такие нарушения в работе оборудования, которые создадут опасность для людей.
Резервное освещение предусматривают в помещениях  диспетчерских,      операторских,вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов,  помещениях  спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов,  дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.).

В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях резервное освещение предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники этих помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

5.1.3 Освещение путей эвакуации в зданиях следует устраивать:
 -   в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
 -   в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
 -   на лестницах – каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени;
 -   в зоне каждого изменения направления пути эвакуации;
 -   на пересечении проходов и коридоров;
 -   перед каждым пунктом медицинской помощи;
 -   в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
 -   в местах размещения первичных средств пожаротушения;
 -   в местах размещения плана эвакуации;
 -   снаружи – перед каждым конечным выходом из здания.

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности предусматривают в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения продолжающаяся   при   этом   работа   производственного   оборудования   создает    опасность травматизма      (ремонтные      мастерские,      производственные      помещения      предприятий общественного питания, прачечные).

5.1.4  Аварийное освещение зданий выполняется в соответствие с требованиями СП 52.13330 и ГОСТ Р 55842 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения (10.6 – 10.11) должны соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56, СП 6.13130, ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316. К аварийному освещению медицинских помещений устанавливаются дополнительные требования по ГОСТ Р 50571.28 и СП 158.13330. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22.

5.1.5 Световые указатели (знаки безопасности) должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и устанавливаться:
 -   над каждым эвакуационным выходом;
 -   на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
 -   в местах поворотов и пересечений коридоров;
 -   для обозначения поста медицинской помощи;
 -   для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
 -   для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
 -   в общественных и вспомогательных помещениях, в которых могут находиться одновременно более 50 чел (в помещениях без естественного освещения – более 30 чел, или площадью более 100 м2);
 -   в детских, дошкольных, учебных и медицинских учреждениях и в зданиях с постоянным пребыванием маломобильных групп людей независимо от числа одновременно находящихся в них людей. В таких помещениях допускается применять эвакуационные знаки безопасности в виде световых перил.
Яркость светового указателя при нарушении питания основного освещения в любом месте зоны цвета безопасности соответствующего знака не должна быть ниже 10 кд/м2 или 2 кд/м2, если дым (при пожаре) не рассматривается как фактор опасности.
В помещениях, не оборудованных системами дымоудаления, светильники аварийного эвакуационного освещения рекомендуется размещать на расстоянии не менее 0,5 м от перекрытия или сплошного подвесного потолка. Знаки безопасности в указанных помещениях рекомендуется размещать на высоте не более 0,5 м от пола. Знаки безопасности при этом должны быть с внутренней подсветкой.
Расстояние распознавания для световых  указателей (знаков безопасности)    определяется по СП 52.13330.2016 (приложение В). На путях эвакуации световые указатели должны устанавливаться на расстоянии друг от друга, не превышающем расстояние распознавания. При этом рекомендуется ограничивать расстояние между ближайшими световыми указателями до  25 м.

Питание световых указателей в нормальном режиме должно быть от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего (при питании электроустановки по 3 категории надежности от второго) независимого источника, например - встроенной в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность работы световых указателей должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.
...
11.1  В жилых домах высотой 3 этажа и более рекомендуется выполнять управление искусственным освещением лестничных клеток с естественным освещением, устройствами для кратковременного включения освещения с выдержкой времени, достаточной для подъема людей на верхний этаж или часть этажей многоэтажных домов. Такие устройства  рекомендуется также предусматривать для управления освещением поэтажных коридоров и площадок перед мусороприемными клапанами (при необходимости).

При применении устройств кратковременного включения необходимо предусматривать светильники, которые в темное время суток включены постоянно. Эти светильники должны обеспечивать освещенность  лестничных клеток не ниже норм эвакуационного освещения.

Автоматическое или дистанционное (из диспетчерских пунктов) включение освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета должна обеспечивать система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей с естественным освещением, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения.

При любой системе автоматического или дистанционного управления освещением лестничных клеток должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток из электрощитового помещения или с вводно-распределительного устройства жилых домов.

источник ->СП 256.1325800.2016
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 17:09:34 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 27 Июля 2020, 14:01:40 »

из СП 440.1325800.2018 - СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Проектирование естественного и искусственного освещения

5.14 Аварийное освещение проектируется в помещениях и зонах спортивных сооружений для:
- эвакуации людей при отключении рабочего освещения;
- предотвращения паники при отключении рабочего освещения;
- безопасного прекращения спортивного мероприятия и предотвращения несчастных случаев среди занимающихся спортом при отключении рабочего освещения (в бассейнах, на велотреках, на трамплинах для прыжков на лыжах и т. п).
Основные характеристики аварийного освещения приведены в таблице 5.5.

5.15 Для аварийного освещения следует использовать светильники со светодиодными источниками света. Допускается применение других источников света при наличии ограничений по применению светодиодных источников или технико-экономического обоснования.

5.16 Эвакуационное аварийное освещение на лестницах без естественного освещения по маршруту эвакуации следует проектировать постоянно включенным совместно с рабочим освещением

Т а б л и ц а 5.5 – Аварийное освещение спортивных сооружений (Нормы освещенности)

подробнее ->здесь
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 14:05:26 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8143

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 27 Октября 2024, 15:48:44 »

Аварийные светильники – важнейший элемент системы безопасности любого здания. Они включаются при возникновении неисправностей в сети рабочего освещения, помогая ориентироваться в темноте и безопасно эвакуироваться в чрезвычайных ситуациях, таких как пожар, авария или отключение электроэнергии. Установка таких осветительных приборов особенно важна в общественных местах, на предприятиях, в жилых комплексах и на других объектах с большим количеством людей.

Аварийные светильники — надежный свет в критический момент
Существует два основных типа аварийных светильников: с централизованным питанием и автономные.
Светильники с централизованным питанием подключаются к аварийной системе здания, которая находится за пределами самого светильника. Такие системы могут питаться от дизельных генераторов или других резервных источников энергии.
Автономные светильники оснащены встроенными аккумуляторами, которые заряжаются при наличии электричества и включаются, когда основная сеть отключается.

Также аварийные светильники подразделяются на три вида по режиму работы:

1. Постоянного действия – светильники, которые работают всегда, одновременно с обычным освещением.
2. Непостоянного действия – активируются только при исчезновении напряжения в сети рабочего освещения.
3. Комбинированные – это универсальные устройства, которые работают постоянно, используя обычное напряжение для освещения и зарядки аккумулятора, а в случае аварии переходят на питание от резервного источника.

источник - здесь
Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: