Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 20:47:41 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1] 2 3
Печать
Автор Тема: УКРМ - установки компенсации реактивной мощности, виды, изготовители  (Прочитано 24858 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 15 Сентября 2020, 19:45:22 »

УКРМ - установки компенсации реактивной мощности

Огромное количество потребителей электроэнергии постоянно нагружает сеть реактивной составляющей потребляемой мощности, причем эта нагрузка постоянно возрастает. Внедрение компенсирующих устройств реактивной мощности позволяет повысить надежность электропитающих сетей и увеличить пропускную способность энергосистемы.

Среди целого ряда преимуществ от применения устройств компенсации реактивной мощности можно выделить пять главных:
 1. Экономия энергопотребления
 2. Внедрение компенсирующих устройств реактивной мощности дает существенный экономический эффект. Снижение уровня энергопотребления может составить до 40-50% от общего объема. При таких объемах срок окупаемости систем компенсации мощности составит не более одного года.
 3. Увеличение срока службы оборудования
Средства компенсации увеличивают срок службы силовых трансформаторов, поскольку их использование снижает нагрузку на оборудование. Использование установок компенсации также снижает нагрузку на линии передач и нагрев проводов, что позволяет использовать токоведущие жилы меньшего сечения.
 4. Экономия затрат на устройство подводящих электросетей
На этапе проектирования и строительства новых зданий монтаж системы компенсации реактивной мощности позволяет существенно сэкономить на обустройстве распределительной электросети.
 5. Улучшение качества энергоснабжения
Применение средств компенсации реактивной мощности дает возможность подавить сетевые помехи, избежать глубокой просадки напряжения и минимизировать несимметрию фаз. Кроме того, системы компенсации в составе пассивных фильтров позволяют снизить уровень высших гармоник.
 6. Отсутствие штрафов
Устройство компенсации реактивной мощности позволяет избежать штрафных санкций от поставщика электроэнергии за ухудшение показателей коэффициента мощности.

Источники реактивной мощности (от общей мощности):
 - 40% – асинхронные электродвигатели
 - 35% –трансформаторы всех ступеней трансформации
 - 10% – преобразователи
 - 8% – электрические печи
 - 7% – линии электропередач

источник - здесь
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2020, 20:52:54 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 15 Сентября 2020, 19:49:20 »

В настоящее время используются коммутируемые конденсаторные установки для поперечной компенсации реактивной мощности и конденсаторные установки с непрерывным управлением.
Емкостная мощность линий передачи или кабельной сети частично компенсируется параллельным шунтом из подключенных к линии реакторов, индуктивные нагрузки компенсируются шунтирующими конденсаторами.
Линейные реакторы постоянно подключены к линиям передачи, чтобы обеспечить постоянную компенсацию в широком рабочем диапазоне.
Шунтирующие конденсаторы обычно разделены на ступени для компенсации промежуточных нагрузок.
Непрерывное управление реактивной мощностью ранее было возможно только с помощью регулирования возбуждения генераторов или специальных синхронных конденсаторных установок.
Первые устройства статической компенсации строились на основе насыщенных реакторов, следующими были тиристорные установки. Основой последних устройств компенсации реактивной мощности стали преобразователи напряжения, использующие сначала запираемые тиристоры (GTO), а сейчас биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT).

A. Синхронные компенсаторы для установок свыше 1 кВ
Поведение синхронного компенсатора определяется влиянием МДС возбуждения на реактивную мощность. В некоторых случаях с целью экономии средств для управления реактивной мощностью используются старые генераторы, демонтированные с турбин. Вновь изготовленные синхронные компенсаторы использовались в конкретных местах системы для улучшения профиля напряжения и увеличения мощности короткого замыкания особенно в точке подключения высоковольтных вставок постоянного тока. Время отклика машин было улучшено с внедрением систем возбуждения с управлением с помощью тиристоров. На рис. 2 показана схема подключения синхронного компенсатора к системе высокого напряжения.


На рис. 3 показана вольт-амперная рабочая характеристика. Наклон характеристики зависит от реактивного сопротивления двигателя и его сетевого трансформатора. Изменение опорного напряжения приводит к работе синхронного компенсатора в перевозбуждённом или недовозбуждённом режиме, то есть он отдаёт (как ёмкость) или поглощает (как индуктивность) реактивную мощность. Он реагирует сам, то есть без управляющего воздействия, и обеспечивает поддержание напряжения вне рабочей характеристики в установившемся режиме в условиях переходного процесса.


B. Статические компенсаторы на основе насыщающихся реакторов для установок свыше 1 кВ
Эти первые статические компенсаторы строились из статических (неподвижных) компонентов, то есть конденсаторов и реакторов. Реакторы работали в области насыщения, ограничивая при этом изменения напряжения.
На рис. 4 показано устройство такого компенсатора и его рабочие характеристики.


Насыщающийся реактор (SR) обычно выполняется на 9-стержневом стальном магнитопроводе для нейтрализации гармоники третьего порядка. Наклон характеристики SR уменьшается благодаря конденсатору Cs, подключенному последовательно. Параллельно им подключен шунтирующий конденсатор Cp, который обеспечивает емкостной характер устройства. В правой части рис. 4 показана характеристика каждого компонента (SR, Cs и Cp), суммарная характеристика SR и Cs (SR+Cs) и окончательная характеристика SR+Cs+Cp после параллельного подключения Cp. Насыщающиеся статические компенсаторы по существу реагируют на изменения напряжения системы. Регулировка опорного напряжения производится при помощи переключателя ответвлений сетевого трансформатора. Демпфирующие фильтры подключаются параллельно конденсатору Cs для устранения возможности феррорезонанса совместно с защитой от перенапряжения конденсатора. Общий рабочий диапазон может быть установлен ступенчатым переключением шунтирующих конденсаторов. Статический компенсатор нормально работает в условиях симметричного напряжения системы.

C. Статические компенсаторы реактивной мощности
Статические конденсаторные установки составлены из статических компонентов (индуктивностей и емкостей), с быстродействующим управлением с помощью полупроводниковых устройств (тиристоров). Преимуществами статических компенсаторов по сравнению с синхронными компенсаторами являются более низкие требования к техническому обслуживанию (нет движущихся частей),простое трёхфазное или однофазное управление, другие опциональные возможности управления, а также меньшая стоимость при тех же номинальных параметрах. На рис. 5 показано типовое устройство статического компенсатора.


Необходимая емкостная мощность для системы может быть установлена в емкостных ветвях, которые могут быть фиксировано подключенными к шине низкого напряжения или коммутируемыми с помощью тиристорных вентилей (конденсаторы с тиристорной коммутацией). Фиксированные ветви обычно настраиваются с помощью последовательных реакторов для фильтрации гармоник. Индуктивная мощность устанавливается в одной фазе или комбинациях трёхфазных реакторов, которые плавно регулируются с помощью тиристорных вентилей. Ветви подключены к высоковольтной системе через специальный трансформатор. Трансформатор изменяет напряжение системы до уровня, оптимального для работы тиристора.

Ветви реакторов с тиристорным управлением (TCR)
Ветви реакторов с тиристорным управлением содержат реакторы, которые управляются по углу с помощью тиристорных ключей. Три однофазные ветви соединяются в треугольник для уменьшения генерации гармоник, кратных трём, при симметричной работе.

Ветви конденсаторов с тиристорной коммутацией (TSC)
Ветви конденсаторов с тиристорной коммутацией содержат конденсаторы и токоограничивающие реакторы и коммутируются с помощью тиристорных ключей. Ветви могут соединяться треугольником или звездой. При соединении звездой один ключ становится лишним и может не приниматься во внимание в одной из трёх фаз. При использовании тиристоров с таким же номинальным током, как для TCR, номинал ветви будет соответственно ниже.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 15:27:14 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 15 Сентября 2020, 19:54:21 »

Защита конденсаторных установок

Для безопасной работы устройства предусмотрены защиты:
 - Блокировки, обеспечивающие защиту от прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
 - Защита, предохраняющая установку от короткого замыкания конденсатора.
 - От превышения нормы электрического тока.
 - От перенапряжения. От перекоса токов по фазам устройства.
 - Электромагнитное блокирование, предохраняющее от ошибочного включения коммутационных аппаратов УКРМ.
 - Механическое блокирование включения заземляющих ножей в работающей установке.
 - Наличие контактного выключателя, отключающего установку при открывании дверей при включенном оборудовании.
 - Тепловая защита, включающая принудительное охлаждение при повышении температуры конденсаторных батарей.
 - Термодатчик включающий обогрев в установке при понижении температуры.

Источник: здесь
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 13:35:57 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 15 Сентября 2020, 19:56:28 »

Типы конденсаторных УКРМ
Существуют несколько типов установок УКРМ, это:
 1. Нерегулируемые установки, выполненные в модульном построении, состоящем из нескольких фиксированных ступеней,коммутация происходит в ручном режиме при отсутствии токов нагрузки.
 2. Автоматические или регулируемые, базовое устройство предназначено для автоматического регулирования ступеней, каждая из которых состоит из трех конденсаторов, соединенных в звезду, операции по осуществлению коммутационных действий производят автоматически с использованием электронного блока, определяющего мощность и время включения.
 3. Полуавтоматические установки применяются для снижения стоимости устройства компенсации реактивной мощности, цена становится доступной с одновременным сохранением качества работы устройства. Для этого в устройстве применяются, как регулированные ступени, так и фиксированные.

Источник: здесь

PS - добавлю, что есть ещё типы УКРМ, по напряжению, разновидности упомянутых выше
1. УКРМ-0,4кВ
2. УКРМ-6(10) кВ.
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 11:31:31 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 15 Сентября 2020, 20:00:57 »

Для компенсации в сети резкопеременной реактивной нагрузки применяются тиристорные конденсаторные установки (КРМТ).

Основные преимущества тиристорных конденсаторных установок:
 - Высокое быстродействие установки;
 - Минимальное время повторного включения ступени;
 - Отсутствие риска возникновения коммутационных перенапряжений;
 - Снижение потерь в линиях и силовых трансформаторах;
 - Увеличение доступных мощностей (кВт) завода;
 - Меньшие падения напряжения на предприятии;
 - Отсутствие движущихся частей и, как следствие, увеличение регламентного интервала проведения планового технического обслуживания;
 - Увеличение срока службы конденсаторов минимум в 1,5 раза.

Так как тиристорная конденсаторная установка компенсирует реактивную мощность практически мгновенно, то силовой трансформатор работает на активную нагрузку, что увеличивает его срок службы. Статические тиристорные контакторы не имеют ограничений по числу коммутаций.

Конденсаторные установки на тиристорах применяются в основном на следующих объектах:
 - Лифтовое хозяйство;
 - Портовые краны;
 - Кабельные заводы (экструдеры);
 - Аппараты точечной сварки;
 -  Роботы;
 - Сталеплавильные заводы;
 - Компрессоры;
 - Горнолыжные подъемники;
 - 0,4 кВ промышленные сети химических заводов, бумажных фабрик.

Тиристорные компенсаторы реактивной мощности могут быть применены на объектах, где требуется применение малошумного оборудования:
 - В гостиницах;
 - В супермаркетах;
 - В больницах;
 - В банках;
 - В жилых домах;
 - В офисных центрах;
 - На промышленных предприятиях.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 13:07:12 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 16 Сентября 2020, 18:53:30 »

расчёт параметров УКРМ - установок компенсации реактивной мощности

подробнее - здесь
калькулятор расчёта - здесь
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:24:25 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 17 Сентября 2020, 18:36:44 »

Расчет УКРМ
Для выбора УКРМ производится подсчет полной суммарной мощности конденсаторных батарей электроустановки, по формуле:
Qc = Px (tg(1)-tg(ф2)).
Где Р – активная мощность электроустановки
Показания (tg(ф1) -tg(ф2)) находятся по данным cos(ф1) и cos(ф2)
Значение cos(ф1) коэффициента мощности до установки УКРМ
Значение cos(ф2) коэффициента мощности после установки УКРМ, задается электроснабжающим предприятием.

Формула мощности приобретает такой вид:
Qc = P x k,
k- табличный коэффициент, соответствующий значениям коэффициента мощности cos(ф2)

Мощность УКРМ определяется конкретно для всех участков электрической сети в зависимости от характера нагрузки и способа компенсации.
Только после проведенного в полной мере анализа показателей, полученных при диагностике данных, появляется возможность выбора регулируемых или нерегулируемых УКРМ.
Обозначается степень дробления мощности по ступеням, время и скорость повторного срабатывания ступеней, выявляется необходимость использования в конденсаторной установке компенсации реактивной мощности для снижения коэффициента несинусоидальности в питающей сети, фильтрации нечетных гармоник, а также отсутствие эффекта резонанса. Это обеспечивает качество электроэнергии.



Таблица - Расчет мощности конденсаторов для УКРМ

Необходимо знать, что нельзя производить полную компенсацию реактивной мощности до единицы, это приводит к перекомпенсации, которая может произойти в результате непостоянного значения активной мощности потребителя, а также в результате случайных факторов. Желательное значение cosф2 от 0,90 до 0,95.

Источник: здесь
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 13:35:00 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 19 Сентября 2020, 21:13:34 »

Активные фильтры гармоник и активные компенсаторы реактивной мощности

На текущий момент для потребительских сетей низкого (до 1 кВ) напряжения характерны как минимум 2 противоречия:

Парадокс первый: при безусловной эволюции нагрузки (оборудования) в плане функциональности, точности контроля и управления, надежность силовой сети и качество потребляемой электроэнергии становится все хуже, а формальная и реальная ответственность за негативные явления лежит на потребителе, который сегодня должен и de facto может это устранить.

Так, насыщение силовых сетей сложными нелинейными нагрузками вдобавок к проблемам компенсации реактивной мощности привело к засорению гармониками разных порядков и немалых амплитуд, а правительство РФ в своим постановлением N 937 от 13.08.2018 внесло в «Правила недискриминационного доступа» изменения (пп. е п. 14), согласно которым потребитель по договору обязан обеспечить качество электроэнергии на границе балансовой принадлежности.

Парадокс второй: при доступности на национальном и региональных электротехнических рынках эффективных технических средств повышения качества электроэнергии и стабильности силовой сети, востребованность этих устройств пока ограничена, причем связано это не столько с большой ценой на активные фильтры гармоник, сколько с непониманием принципа работы этих устройств и правильного подхода к выбору.

Здесь следует отметить, что зарубежные производители, их дилеры в нашей стране и единичные (пока) компании-сборщики комплектных активных фильтрокомпенсирующих устройств (АФКУ) отнюдь не облегчают выбора, заявляя свои продукты под разными маркетинговыми названиями аналогично автоматическим конденсаторным установкам повышения коэффициента мощности УКМ (УКРМ), предлагаемым под аббревиатурами АКМ, АКУ, ДФКУ и т. п.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:47:25 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 21 Сентября 2020, 19:34:06 »

Что такое активные фильтры гармоник и активные компенсаторы реактивной мощности
Важно понимать, что существующие на рынке и активные фильтры гармоник, и активные компенсаторы реактивной мощности, предлагаемые как генераторы реактивной энергии (Static var generator, SVG), по факту — фильтрокомпенсирующие устройства типа Shunt Active Power Filter (SAPF), подключаемые к сети параллельно нелинейной нагрузке в отличие от устройств последовательной компенсации, которые «не прижились» в низковольтных сетях из-за большой мощности (и не менее мощной нагрузки) и, соответственно, очень высокой цены. Различия между активными фильтрами гармоник и компенсаторами реактивной мощности (упрощенно) в предустановках по приоритету рабочих частот заключаются в следующем: активные фильтры охватывают спектр частот до 24/25-49 гармоники, но могут работать и с частотой 50 Гц, активные компенсаторы реактивной мощности настроены с прерогативой фундаментальной частоты (50 Гц), хотя могут компенсировать и токи гармоник высших порядков.

Отличия активных фильтров гармоник от пассивных.
Любые пассивные устройства от расстроенных дросселей до схем с параллельным, параллельно-последовательным подключением пар индуктивность-емкость не более чем фильтры, причем ориентированные на защиту конденсаторной батареи (установки КРМ). Пассивные фильтры гармоник повышают сопротивление участка цепи на определенной частоте (или выше частоты), тем самым блокируя доступ токам этих частот к КРМФ, но не препятствуя их распространению в сети выше точки присоединения.

Активные фильтры гармоник генерируют токи высших частот в противофазе и вне зависимости от характера токов искажения, т.е. могут компенсироваться гармоники и индуктивного, и емкостного «происхождения», причем в полной мере и со скоростью реакции, определяемой скоростью срабатывания ключей и инвертора.

Важно!
Если пассивные фильтры гармоник просто защищают УКРМФ, то активные – силовую сеть, но только выше точки присоединения – ниже подключения сегмент сети будет засорен токами и «противотоками» гармоник. Поэтому, а также для уменьшения мощности транзисторных ключей (и цены устройства) активные фильтры лучше располагать максимально возможно ближе к источнику гармонических возмущений, а также превентивно настраивать фильтр на частоты интенсивных гармоник.


источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:50:45 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 21 Сентября 2020, 19:38:23 »

Наряду с этим, любой активный фильтр или компенсатор реактивной энергии типа SAPF включает в себя измерительную аппаратуру (обычно трансформаторы тока, реже напряжения), интеллектуальный контроллер для обработки данных и силовую часть в виде трехуровневого (3L) инвертора со скоростными ключами на базе IGBT (insulated gate bipolar transistor), иногда MOSFET (metal-oxid-semiconductor-field-effect-transistor) биполярных транзисторов, стоимость которых, по сути, и определяет высокую цену фильтрокомпенсирующего устройства. В комплект обычно включают накопители энергии, роль которых могут играть катушки или косинусные конденсаторы, но присоединение к сети происходит через «сглаживатели» в виде индуктивностей, чтобы устранить риски токов больших амплитуд.

Любое АФКУ не генерирует энергию, а преобразовывает в инверторе и выплескивает в силовую сеть противотоки (с обратной формой синусоиды) на частотах и амплитуды, заданных контроллером по данным измерительных трансформаторов. Проще говоря — нелинейная нагрузка вбрасывает в сеть токи гармоник и смещенные по фазе реактивные токи основной частоты (индуктивные или емкостные), трансформаторы их измеряют, контроллер обрабатывает данные, а инвертор с задержкой всего в четверть-полпериода синусоиды выплескивает противотоки, которые устраняют или гасят искажения.

По сути, аналогичный процесс компенсации происходит при работе установок УКМ, УКРМ, где косинусные конденсаторы батарей при разряде выбрасывают в сеть емкостные токи фундаментальной частоты, противофазные реактивным токам индуктивной нагрузки.
Однако АФКУ:

 - работают и на фундаментальной частоте, и на частотах гармоник вплоть до 50 порядка;
 - компенсируют и индуктивные, и емкостные токи, т. е. по факту индифферентны к характеру нагрузки;
 - срабатывают в несколько раз быстрее благодаря высокоскоростным электронным ключам и более точно, что исключает риски пере- или недо- компенсации.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:51:49 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #10 : 21 Сентября 2020, 19:41:49 »

Выбор активного фильтрокомпенсирующего устройства
К основным недостаткам АФКУ относят:

 - фильтрацию искажений только от места присоединения, т. е. на участке АФКУ-нагрузка на сеть будет засорена, а выше — чистой от токов гармоник и, при необходимости, перетоков реактивной мощности;
 - высокую стоимость, которая зависит от ширины диапазона рабочих частот, скорости срабатывания (типа ключей), но больше от мощности полупроводников IGBT.

Т. е. вполне разумно предположить, что:

 - чем ближе место присоединения АФКУ к нагрузке, тем больший объем сети останется чистым от искажений и тем меньше будет мощность и стоимость устройства;
 - чем меньше частот нужно компенсировать, тем меньше суммарная мощность АФКУ и, соответственно, стоимость;
 - чем больше искажений на разных частотах, в том числе фундаментальной, можно погасить другими, менее дорогими средствами, к примеру, такими как пассивными фильтрами на гармониках первых порядков, УКРМ на фундаментальной частоте, тем дешевле обойдется АФКУ.

Поэтому выбор АФКУ должен базироваться на профессиональном энергоаудите сети, который позволит выявить:

 - необходимость компенсации реактивной мощности нагрузки и возможность использования для этих целей традиционных конденсаторных установок, причем в паре с УКРМ АФКУ может выполнять свои функции на гармониках высших порядков и параллельно «срезать» излишки индуктивных и емкостных токов в сети при недо- и пере- компенсации из-за подключения ступеней УКРМ с фиксированной мощностью;
 - необходимость компенсации токов гармоник 3, 5, 7, 9, 11 порядков, что может быть сделано с помощью пассивных фильтров при заказе АФКУ гибридного типа с силовой активной частью и пассивными колебательными контурами;
 - спектр частот, подлежащих компенсации, что даст возможность снижения мощности ключей, общей мощности и цены АФКУ.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:52:46 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #11 : 22 Сентября 2020, 14:04:19 »

УКРМ от Schneider Electric

УКРМ типа VarSet LV

УКРМ VarSet для сетей низкого напряжения – это широкий диапазон решений по коррекции коэффициента мощности, спроектированных для компенсации как реактивной мощности, так и гармонических искажений в сети. Это простые и гибкие решения для немедленного увеличения производительности и энергоэффективности Вашего предприятия. Благодаря УКРМ VarSet, коэффициент мощности Вашей электроустановки остается на оптимальном уровне для достижения высокой эффективности Вашей энергосистемы и сокращения расходов на электроэнергию.
КРМ VarSet позволяют компенсировать реактивную мощность, гармонические искажения сети, сократить потери энергии и уменьшить перепады напряжения в сетях низкого напряжения.
Установки VarSet применимы как для новых проектов, так и для модернизации уже существующей инфраструктуры на любых коммерческих, промышленных или сетевых объектах.

Широкий диапазон по выбору мощности:
o    для шкафов настенного исполнения: от 9 до 300 квар
o    для шкафов напольного исполнения: от 50 до 1150 квар

подробнее - здесь

описание - здесь

« Последнее редактирование: 31 Октября 2020, 20:28:40 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #12 : 24 Сентября 2020, 19:20:49 »

УКРМ от «МегаВар», г. Дедовск, Московская обл.

«Мегавар» - это молодая компания, которая быстро набирает обороты на российском рынке конденсаторных установок.
Высокое качество производства позволило нам зарекомендовать себя как надежного партнера в области энергетики.

Конденсаторные установки напряжение 0,4 кВ автоматические, регулируемые и нерегулируемые

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
5 квар
7,5 квар
10 квар
12,6 квар
15 квар
17 квар
18 квар
20 квар
22,5 квар
25 квар
27 квар
30 квар
33 квар
34,2 квар
35 квар
39,6 квар
40 квар
45 квар
50 квар
54 квар
55 квар
60 квар
65 квар
67 квар
70 квар
75 квар
80 квар
85 квар
90 квар
95 квар
100 квар
105 квар
110 квар
112,5 квар
120 квар
125 квар
140 квар
150 квар
160 квар
175 квар
180 квар
200 квар
225 квар
240 квар
250 квар
275 квар
280 квар
300 квар
320 квар
325 квар
350 квар
375 квар
400 квар
425 квар
450 квар
475 квар
500 квар
550 квар
600 квар
650 квар
700 квар
750 квар
800 квар
850 квар
900 квар
950 квар
1000 квар
1100 квар
1200 квар

подробнее - здесь



Конденсаторные установки напряжение 6(10) кВ автоматические, регулируемые и нерегулируемые

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
100 квар
250 квар
300 квар
450 квар
600 квар
900 квар
1350 квар
1650 квар
1800 квар
2250 квар
2700 квар
2850 квар
3000 квар

ТИП
Автоматические
Мачтовые
Нерегулируемые

подробнее - здесь

Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #13 : 24 Сентября 2020, 19:26:48 »

УКРМ от Серпуховского конденсаторного завода

Низковольтные:

Нерегулируемые:
 - Нерегулируемые
 - Нерегулируемые навесные
 - Нерегулируемые напольные
Регулируемые:
 - Регулируемые внутреннего исполнения
 - Регулируемые внутреннего исполнения навесные
 - Регулируемые наружного исполнения
 - Регулируемые в утепленном контейнере
Регулируемые с антирезонансными дросселями:
 - Фильтровые внутреннего исполнения
 - Фильтровые наружного исполнения
 - Фильтровые в утепленном контейнере
 - Фильтровые на напряжение 0,22 кВ

Высоковольтные 6 и 10 кВ:

Нерегулируемые:
 - Нерегулируемые внутреннего исполнения
 - Нерегулируемые наружного исполнения
 - Нерегулируемые в утепленном контейнере
 - Новинка: нерегулируемые конденсаторные установки по типу КСО
 - Новинка: нерегулируемые конденсаторные установки мачтового (столбового) исполнения
Нерегулируемые с антирезонансными дросселями:
 - Фильтровые нерегулируемые внутреннего исполнения
 - Фильтровые нерегулируемые наружного исполнения
 - Фильтровые нерегулируемые в утепленном контейнере
Регулируемые:
 - Регулируемые внутреннего исполнения
 - Регулируемые наружного исполнения
 - Регулируемые в утепленном контейнере
Регулируемые с антирезонансными дросселями:
 - Фильтровые регулируемые внутреннего исполнения
 - Фильтровые регулируемые наружного исполнения
 - Фильтровые регулируемые в утепленном контейнере

подробнее - здесь
каталог - здесь
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:00:17 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #14 : 27 Сентября 2020, 17:37:36 »

конденсаторные установки от Матик-Электро

низковольные УКРМ - здесь

Низковольтные конденсаторные установки КРМ (УКРМ) изготавливаются на напряжение 0,4 кВ (КРМ-0,4) и 0,6 кВ (КРМ-0,69). Типовое исполнение – шкафная конструкция. Могут изготавливаться как нерегулируемыми, так и с автоматическим регулированием. В автоматических установках переключение групп конденсаторов осуществляется контакторами или быстродействующими тиристорами. Для защиты конденсаторов от гармоник нашей компанией производятся конденсаторные установки с фильтрами (КРМф).


Высоковольтные установки компенсации реактивной мощности КРМ (УКРМ) на 6,3кВ, 10,5 кВ и 35кВ - здесь

Высоковольтные конденсаторные установки УКРМ предназначены для компенсации реактивной мощности на подстанциях распределительных сетей или подстанциях крупных промышленных предприятий. Также они могут применять для компенсации реактивной мощности потребляемой высоковольтным оборудованием (дуговые плавильные печи, высоковольтные двигатели и т.д.).
Типовое исполнение высоковольтных конденсаторных установок – шкафная конструкция. В зависимости от типа нагрузки высоковольтные установки УКРМ изготавливаются нерегулируемыми (если нагрузка меняется не существенно) и с автоматическим регулирование (в случае если нагрузка меняется существенно). При наличии в сети, где планируется установка высоковольтной УКРМ, гармонических искажений по напряжению более 2% для защиты конденсаторов необходимо применение УКРМ с фильтрами гармоник (установки УКРМф).

Тиристорные конденсаторные установки - здесь

Тиристорные конденсаторные установки применяются для компенсации реактивной мощности резкопеременной нагрузки (подъемно-транспортные механизмы, сварочное оборудование, кузнечно-прессовое оборудование и т.д.). Тиристорные конденсаторные установки обладают быстродействием примерно на 2 порядка выше, чем обычные контакторные установки. Задержка включения и выключения ступеней установки составляет не более 20 мс.

Важным преимуществом тиристорных установок является их более высокая надежности и больший ресурс эксплуатациипо сравнению с контакторными установками. Больший ресурс и более высокая надежность обеспечиваются отсутствием в них движущихся механических контактов и подключением конденсаторов без пусковых токов.

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 17:41:44 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1] 2 3
Печать
 
Перейти в: