Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



24 Ноября 2024, 15:23:34 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: 1 [2]
Печать
Автор Тема: провода СИП, САПт, САСПсш, САПсшнг(A) - параметры, изготовители  (Прочитано 18594 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #15 : 28 Марта 2021, 19:06:54 »

провода СИП от «БАЛТКАБЕЛЬ»

«БАЛТКАБЕЛЬ» производит алюминиевую проволоку типов АТ, АМ и АПТ диаметром от 1,78 мм до 9,00 мм; неизолированный провод для высоковольтных линий электропередач марок А и АС сечением от 16 до 600 кв.мм; провода для воздушных линий электропередач марок А и АС; контактный провод  для передачи энергии электрическому транспорту; провода марок СИП-2, СИП-3 и СИП-4, в том числе с несущей жилой из алюминиевого сплава.

подробнее - здесь
каталог - здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:21:10 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #16 : 28 Марта 2021, 19:09:17 »

провода СИП от «УГЛИЧКАБЕЛЬ»

Кабельный завод Угличкабель (Ярославская область) является одним из самых современных предприятий кабельной промышленности в России. Он был построен «с нуля» компанией Nexans - мировым лидером в разработке, производстве и поставке кабельной продукции и аксессуаров, и введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года.

подробнее - здесь

Конструкция
Алюминиевые токопроводящие однопроволочные и многопроволочные жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, заполнение из невулканизированной резиновой смеси, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката.

Конструкционные характеристики
1. Провода могут быть изготовлены с дополнительными герметизирующими элементами.

2. Провода марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущей жилой сечением 50 мм и более могут быть изготовлены с 1, 2 или 3 дополнительными вспомогательными жилами, предназначенными для целей освещения или контроля.

Эксплуатационные характеристики
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации проводов   от -60°C до +50°C
Допустимая температура окружающей среды при прокладке и монтаже   не ниже -20°С
Минимальная температура прокладки без подогрева   -15°С
Допустимый радиус изгиба проводов при монтаже и установленного на опорах   не менее 10D, где D - наружный диаметр провода.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:21:56 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #17 : 28 Марта 2021, 19:13:35 »

провода СИП от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»

«Людиновокабель» — это современное, инновационное, динамично развивающееся, клиентоориентированное предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в живописном месте центральной полосы России — в городе Людиново Калужской области в 330 км в юго-западном направлении от Москвы. В настоящее время численность работников составляет более 500 чел., а номенклатура производства превышает 5000 наименований. Продукция, выпускаемая предприятием, находит применение практически во всех отраслях промышленности России.

подробнее - здесь

« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:22:50 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #18 : 29 Марта 2021, 18:55:49 »

провода от «Кабель-Арсенал»

«Кабель - Арсенал» основан в 2000 году в городе Климовске Московской области, как предприятие по производству сертифицированной кабельно-проводниковой продукции. Сегодня, как и в начале своей деятельности, при производстве кабельной продукции ООО "Кабель-Арсенал" ориентируется, в основном, на производство силового кабеля как медного, так и алюминиевого, а так же установочного провода.

подробнее - здесь

«Кабель-Арсенал» в настоящий момент уже производит современную марку алюминиевого самонесущего изолированного провода СИП - 4. Провод сип с сечениями 2х16 и 4х16.
Провод СИП 4 — это самонесущий изолированный провод без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами и с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Основные варианты исполнения 2х16,0, 4х16,0, 2х25,0, 4х25,0.



1. Алюминиевая многопроволочная токопроводяция жила;
2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:24:30 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #19 : 29 Марта 2021, 19:19:37 »

провода от «Самарская кабельная компания»

«Самарская кабельная компания» (АО СКК) продолжает традиции знаменитого Куйбышевского завода кабелей связи. История АО СКК уже перешагнула свой полувековой рубеж.

подробнее - здесь



   СИП-1
   СИП-2
   СИП-3
   СИП-4
   СИПн-1
   СИПн-2
   СИПн-4
   СИПнм-3

описание - здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2021, 11:26:24 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #20 : 21 Мая 2021, 13:21:01 »

провод СИП-4 от TDM Electric

подробнее - здесь



Назначение
Для организации воздушных линий электропередач напряжением до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.

Применение
Для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередач к вводу в дом, для прокладки, в том числе по стенам зданий или инженерных сооружений.

Материалы
Токопроводящая жила из алюминия круглой формы, многопроволочная, уплотненная.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Скрутка: изолированные жилы скручены между собой.

Преимущества
Бесперебойная подача электроэнергии даже при соединениях или падении проводов.
Простота монтажных работ, а также возможность прокладки СИП по фасадам зданий.
Значительное снижение несанкционированных подключений к линии, случаев вандализма и воровства.
Провод СИП-4 поставляется в бухтах по 50, 200, 400 м для удобства реализации через розничные сети.
Возможность размотки бухты изнутри без использования дополнительного отмоточного оборудования.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2021, 19:14:54 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #21 : 08 Июня 2021, 19:13:45 »

Провод САПсшнг(A)



Расшифровка провода САПсшнг(A):
С - Самонесущий
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Псш - Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена
нг(A) - Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А при одиночной прокладке

Элементы конструкции провода САПсшнг(A):

Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная.
Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшиваемый, не распространяющий горение.

Область применения провода САПсшнг(A):

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и освети- тельных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ.
Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений, где требуются повышенные меры пожаробезопасности.

Технические характеристики провода САПсшнг(A):

Номинальное напряжение — 0,4/0,6 кВ
Испытательное напряжение — 2,5 кВ
Температура эксплуатации — -60°С до +50°С
Температура при монтаже — -20°С
Максимальная температура провода:
- в рабочем режиме — +90°С
- при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С
- при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С
Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода.
Провод не распространяет горение при одиночной прокладке.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Срок службы провода — не менее 25 лет.

Источник: здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #22 : 08 Июня 2021, 19:17:26 »

Провод САПт



Расшифровка провода САПт:
С - Самонесущий
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пт - Изоляция из полиэтилена

Элементы конструкции провода САПт:

Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная.
Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона.

Область применения провода САПт:

Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,6 кВ.
Провода применяются для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода, для прокладки по стенам зданий и сооружений.

Технические характеристики провода САПт:

Номинальное напряжение — 0,4/0,6 кВ
Испытательное напряжение — 2,5 кВ
Температура эксплуатации — -60°С до +50°С
Температура при монтаже — -20°С
Максимальная температура провода:
- в рабочем режиме — +70°С
- при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +80°С
- при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +130°С
Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Срок службы провода — не менее 25 лет.

Источник: здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #23 : 08 Июня 2021, 19:20:10 »

Провод САСПсш



Расшифровка провода САСПсш:
С - Самонесущий
А - Алюминиевая токопроводящая жила
С - Стальной сердечник
Псш - Изоляция из сшитого полиэтилена

Элементы конструкции провода САСПсш:

Токопроводящая жила — скрученная из алюминиевых проволок, уплотненная.
Изоляция — полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению, устойчивый к воздействию озона, силанольносшитый.
Токопроводящая нулевая несущая жила — скрученная из алюминиевых проволок с центральным стальным сердечником.

Область применения провода САСПсш:

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение 0,4/0,66 кВ.
Провода применяются для магистральных воздушных линий электропередачи.

Технические характеристики провода САСПсш:

Номинальное напряжение —0,4/0,66 кВ
Испытательное напряжение — 2,5 кВ
Температура эксплуатации — -60°С до +50°С
Температура при монтаже — -20°С
Максимальная температура провода:
- в рабочем режиме — +90°С
- при перегрузке продолжительностью до 8 часов в сутки — +130°С
- при коротком замыкании продолжительностью до 5 секунд — +250°С
Радиус изгиба при выполнении монтажа и установленного на опорах провода — не менее 10 максимальных внешних диаметров провода.
Растягивающие усилия нулевой несущей жилы при монтаже и эксплуатации – не более 45 Н/мм².
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года.
Срок службы провода — не менее 25 лет.

Источник: здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #24 : 09 Июня 2021, 10:22:34 »

Провод СИП-5



Расшифровка провода СИП-5:
С - Самонесущий
И - Изолированный
П - Провод
5 - Вид конструкции

Элементы конструкции провода СИП-5:
Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные.
Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
Скрутка - изолированные жилы скручены между собой.

Область применения провода СИП-5:
Провода предназначены для ответвлений от воздушных линий к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ15150.

Технические параметры провода СИП-5:
Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150
Диапазон температур эксплуатации от −60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%.
Монтаж проводов производится при температуре - не ниже −20 °С.
Номинальная частота - 50 Гц.
Провода после выдержки в воде при температуре 20°С не менее 10 мин выдерживают испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 5 мин, значение которого - 4 кВ.
Минимальный радиус изгиба при монтаже - 10 наружных диаметров провода.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 90°С.
Провода стойки к воздействию солнечного излучения.
Строительная длина - 500 м.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию.
Срок службы - 40 лет.

изготовители
Автопровод Казэнергокабель Камкабель Рыбинсккабель Томсккабель

Источник: здесь

« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 16:57:44 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #25 : 09 Июня 2021, 10:25:12 »

Провод СИПс-4



Расшифровка провода СИПс-4:
С - Самонесущий
И - Изолированный
П - Провод
4 - Тип конструкции: провод самонесущий с четырьмя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ
с - Изоляция из сшитого полиэтилена

Элементы конструкции провода СИПс-4:
Токопроводящие жилы - алюминиевые, круглой формы, многопроволочные уплотненные.
Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Скрутка - изолированные жилы скручены между собой.

Область применения провода СИПс-4:
Провода предназначены для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.

Технические параметры провода СИПс-4:
Номинальное напряжение 0,6/1 кВ
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -20°С.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - +90°С.
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) - +130°С.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - +250°С.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 7,5 диаметров провода.
Срок службы - 30 лет.

Источник: здесь
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 10:29:51 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #26 : 09 Июня 2021, 10:28:20 »

Провод СИПно-3



Расшифровка провода СИПно-3:
С - самонесущий
И - изолированный
П - провод
но - не распространяет горение при одиночной прокладке
3 - на напряжение до 20 кВ

Элементы конструкции провода СИПно-3:
Токопроводящая жила – из алюминиевого сплава по ТУ 16-705.494.
Изоляция – из композиции светостабилизированного сшитого ПЭ не распространяющего горение.

Область применения провода СИПно-3:
Провода предназначены для магистралей (ВЛ) на номинальное напряжение 20 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, где требуется стойкость провода к нераспространению горения при одиночной прокладке.

Технические параметры провода СИПно-3:
Диапазон рабочих температур – от -60 до +50°С.
Относительная влажность воздуха – до 98% при температуре до 35°С.
Прокладка и монтаж провода должны производиться при температуре окружающей среды – не ниже минус 20° С.

Источник: здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #27 : 10 Июня 2021, 10:04:47 »

Провод СИП-7



Расшифровка провода СИП-7:
С - самонесущий
И - изолированный
П - провод
7 - номер разработки

Элементы конструкции провода СИП-7:
Токопроводящая жила - алюминиевая, круглая, уплотненная.
Экран по жиле - из электропроводящего полиэтилена.
Изоляция - из сшитого полиэтилена.
Оболочка - из атмосферостойкого трекингостойкого полиэтилена.

Область применения провода СИП-7:
Провода предназначены для воздушных линий электропередачи в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, в атмосфере воздуха типов III и IV по ГОСТ 15150-69.

Технические параметры провода СИП-7:
Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69: В.
Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +50°С.
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С): до 98%.
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: 90ºС.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: 250ºС.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров провода.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты ввода кабеля в эксплуатацию.
Срок службы 30 лет.
Сечение, мм2: 70;95;120;150;185;240;300

Источник: здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #28 : 09 Августа 2021, 16:58:50 »

провода СИП от ПсковКабель

 Под управлением СКТ Групп находятся предприятия Псковкабель, г. Псков и Балткабель, г. Сосновый бор.

каталоги подробнее - здесь
Записан

г
Страниц: 1 [2]
Печать
 
Перейти в: