Главная сложность при устройстве заземляющего устройства в городе — ограниченное пространство для его размещения. Территория вокруг здания обычно либо заасфальтирована, либо занята соседними постройками. Участки с открытым грунтом (клумбы и газоны) чаще всего имеют весьма скромные размеры.
Даже если при проектировании предусматриваются обширные строительные работы, под поверхностью городской земли пролегают многочисленные подземные коммуникации, не позволяющие смонтировать заземление в непосредственной близости. Тем не менее, несмотря на эти затруднения, у проектировщика всё же есть несколько возможных решений.
Проблема обостряется, когда нужно обеспечить очень низкое сопротивление ЗУ (например, 2 Ом) или когда грунты имеют высокое удельное сопротивление. Оба фактора кратно увеличивают размер необходимой для заземлителя площадки.
Возможные решения:
Применение глубинных модульных заземлителей, позволяющих достичь слоя грунта с более низким удельным сопротивлением (например, водоносного).
Монтаж ЗУ в подвальном помещении, если заземлитель не предназначен для использования в качестве части системы молниезащиты. Технический этаж часто не имеет высоких требований к эстетике помещений, а появление подземных коммуникаций под зданием достаточно редкое явление.
Применение электролитических заземлителей, которые в вечномерзлых или высокоомных грунтах могут снизить сопротивление в 8–12 раз по сравнению с обычными электродами.
Максимально использовать арматуру железобетонных фундаментов в качестве естественных заземлителей (ПУЭ п.1.7.54, п. 1.7.109, СО 153-34.12.122-2003, п.3.2.3.3, РД 34.21.122-87, п.3.7).
Вынос ЗУ на расстояние до 2 км от объекта (ПУЭ, п.1.7.106). Такой вариант применим, если в радиусе 2 км имеется участок подходящего размера.
Искусственная обработка или замена грунта на материал с низким удельным сопротивлением.
источник -
здесь