КАКИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ БЫВАЮТ

Приемо-сдаточные
Приемо-сдаточные электроизмерения выполняются после завершения всех работ по электромонтажу. Составленный согласно проведенным испытаниям Технический отчет входит в комплект обязательной документации, необходимой для сдачи электроустановки в эксплуатацию.

Эксплуатационные
Периодические (эксплуатационные) электроизмерения производятся в соответствии с требованиями инспектирующих и надзорных органов (Госэнергонадзор, Пожарная инспекция, СЭС). Интервал (периодичность) между периодическими испытаниями определяется характеристиками установки, условиями ее эксплуатации, а также ведомственными требованиями.

Профилактические
Профилактические электроизмерения проводятся с целью обнаружения неисправного или не соответствующего нормам и правилам устройства электроустановок (ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ) электрооборудования. Это делается с целью предотвращения несчастных случаев и случаев возгорания электропроводки.

Аварийные
Аварийные (внеплановые) электроизмерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 13:08:19 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8076

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 30 Сентября 2020, 12:11:01 »

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯХ
В зависимости от целей, технический отчет может содержать в себе как все протоколы, так и их часть:
 - Визуальный осмотр электроустановки
 - Металлосвязь
 - Измерение сопротивления изоляции - подробнее - здесь
 - Измерение сопротивления Петля «фаза-ноль» - подробнее - здесь
 - Проверка параметров УЗО - подробнее - здесь
 - Прогрузка автоматических выключателей - подробнее - здесь
 - Сопротивление заземлящих устройств - подробнее - здесь
 - Проверка работоспособности системы АВР

Помимо испытаний, показанных выше, есть несколько их видов, носящих необязательный характер, но являющихся достаточно информативными и весьма полезными:
 - тепловизионный контроль электрооборудования позволяет провести диагностику текущего состояния соединений, перегруженности линий для принятия решения о модернизации узла или его ремонте.
 - измерения уровней освещенности, при их выполнении с определенной периодичностью, позволяют выявить снижение уровней освещенности на рабочих местах, вызванных уменьшением светового потока ламп в светильниках вследствие их деградации.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 19:56:14 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8076

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 04 Декабря 2020, 17:48:45 »

Перечень видов испытаний и измерений ЭТЛ:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 10 кВ)
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение напряжения прикосновения.
4. Проверка наличия цепи между заземленным установками и элементами заземленной установки.
5. Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000В с системой TN.
6. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 10 кВ).
9. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 10кВ).
10. Испытание электрооборудования (напряжением до 10кВ) повышенным напряжением.
11. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 10кВ) повышенным напряжением.
12. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
13. Испытание кабельных линий с экструдированной изоляцией (напряжением до 10кВ) повышенным напряжением.
14. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 10кВ).

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8076

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 18 Февраля 2021, 16:49:55 »

Как часто нужно проводить электроизмерения

Помещения без повышенной опасности (согласно ПТЭЭП приложение 3.1 1 раз в 3 года);
Помещения с повышенной опасностью (согласно ПТЭЭП приложение 3.1 1 раз в год)
Краны (согласно ПТЭЭП приложение 3.1 1 раз в год)
Электрифицированный инструмент (согласно ПТЭЭП приложение 3 1 раз в год)
Средства защиты (согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты от 6 месяцев до 3-ех лет в зависимости от вида защиты)
Устройства молниезащиты (согласно ПТЭЭП гл. 2.8, инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 1 раз в год перед грозовым периодом)
Розничные сети (согласно ПОТ РМ 011-2000, п. 5.6 1 раз в год в помещениях без повышенной опасности и 1 раз в 6 месяцев в помещениях с повышенной опасностью).
Помещения общественного питания (согласно ПОТ РМ 014-2000, п. 8.5.18 1 раз в год в помещениях без повышенной опасности и 1 раз в 6 месяцев в помещениях с повышенной опасностью).
Заправки АЗС (согласно РД 153-39.2-080-01 1 раз в год);
Медицинские учреждения (согласно ГОСТ Р 50571.28-2007, МЭК 60364-7-710:2001 1 раз в год).