Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 14:39:44 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: 1 2 [3]
Печать
Автор Тема: силовые кабели с силанольно-сшитой (СПЭ)-изоляцией, изготовители  (Прочитано 26498 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #30 : 26 Августа 2021, 08:50:18 »

АПвВнг(А)-LS от КамКабель

Элементы конструкции:
 1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия:
     сечение: 50-1000 мм2;
 2. Экран по жиле из экструдируемого электропроводящего сшитого полиэтилена;
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
 4. Экран по изоляции из экструдируемого электропроводящего сшитого полиэтилена;
 5. Разделительный слой из электропроводящей ленты;
 6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
       сечением не менее 16 мм2 для кабелей с сечением жилы 35-120 мм2,
       сечением не менее 25 мм2 для кабелей с сечением жилы 150-240 мм2,
       сечением не менее 35 мм2 для кабелей с сечением жилы выше 300 мм2.
Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания, которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.
 7. Разделительный слой из стеклоленты;
 8. Внутреннее заполнение из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности;
 9. Разделительный слой из стеклоленты;
 10. Оболочка из негорючего ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности.

подробнее - здесь
каталог - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2022, 14:25:19 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #31 : 21 Октября 2021, 17:15:09 »

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 3 КВ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 10 КВ

сайт - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #32 : 21 Февраля 2022, 12:16:32 »

ПвПГнг(А)-HF
-нг-HF, ТУ 16.К71-480-2015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «Завод «Энергокабель» – г. Электроугли, Московская обл.

Область применения и назначение

Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.2.2.2.

Технические данные

Номинальное напряжение, кВ: 6
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С: от – 50 до + 50
Стойкий при относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды, С, до: +35
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля: 12
Cрок службы кабелей, лет, не менее: 40
Дымообразование в испытательной камере: не более 40 %
Категория испытаний на нераспространение горения: А
Эквивалентный показатель токсичности, г/м3, более: 40

Конструкция:

Токопроводящая жила
Медные, многопроволочные 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012, сечением от 35 до 240 мм2

Изоляция
Сшитая полимерная композиция с последующей сшивкой, не содержащая галогенов.

Скрутка.
Изолированные жилы скручены в сердечник.
Кабели имеют отличительную маркировку изолированных жил.

Внутренняя оболочка
Выполнена экструзией с заполнением из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Экран
Выполнен обмоткой из ленты электропроводящего нетканого полотна и медных лент или медных проволок.

Разделительный слой
Обмотка из ленты нетканого полотна.

Подушка под броню
Для кабелей марки ПвБПнг(А)-HF подушка под броню из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Поверх брони допускается наложение обмоткой или продольно с перекрытием лент из полиэтилентерефталатной  пленки.

Наружная оболочка или защитный шланг
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.

источник - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 09:25:15 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #33 : 23 Марта 2022, 13:42:00 »

Кабели с изоляцией из СПЭ уже сейчас широко применяются в крупных российских городах для замены воздушных ЛЭП на кабельные с высвобождением земли под застройку. Также подводные кабели с подобной изоляцией использованы в энергомосте, по которому подается электричество из Краснодарского края в Крым.

К сожалению, сшивка полиэтилена не устраняет таких его недостатков, как постепенное разрушение под действием влаги и ультрафиолетового излучения. Поэтому из СПЭ в высоковольтных кабелях, как правило, делают только изоляцию, а оболочку кабеля выполняют из других материалов (например, ПВХ).

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Марта 2022, 13:49:20 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #34 : 23 Марта 2022, 13:42:29 »

Технология производства
Существует несколько способов производства СПЭ. Но когда речь заходит о материале для изоляции кабелей, применяют только два способа сшивки — пероксидный и силановый.

Исторически первым появился пероксидный способ. Он заключается в обработке полиэтилена пероксидами в атмосфере нейтрального газа. Недостатком этого способа является то, что технологический процесс происходит при высоком давлении (20 атм) и температуре (+400 °C). При этом малейшие отклонения от заданных параметров приводят к браку. В итоге СПЭ получается очень дорогим.

Когда кабели с изоляцией из СПЭ стали более массовым видом продукции, для удешевления придумали другой способ — силановый. Полиэтилен помещается в ванну с дистиллированной водой, в которой растворены специальные химические добавки — силаны. Процесс происходит при температуре +90 °C, повышенное давление не требуется.

Пероксидный способ позволяет сшить 80-90 % молекул, а силановый — только 65-80 %. По этой причине считается, что изоляция из силанового СПЭ уступает по своим характеристикам изоляции, изготовленной пероксидным способом. Кабели с силановым СПЭ массово выпускаются на напряжение до 10 кВ. В то же время среди специалистов-практиков сложилось мнение, что изоляция, полученная силановым способом, непригодна для напряжений выше 1 кВ. Данный вывод, однако, пока не подкреплен ни серьезными научными исследованиями, ни существующими в нашей стране нормативными документами.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Марта 2022, 13:49:11 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #35 : 23 Марта 2022, 13:42:51 »

Надежность изоляции
Наиболее распространенный миф — кабели с бумажно-масляной изоляцией, а также масло-заполненные кабели обладают способностью к самовосстановлению после пробоя, а при использовании СПЭ такой возможности нет. Следует заметить, что такого понятия, как «самовосстановление», применительно к кабелям, где в изоляции присутствует бумага, в современных нормативных документах нет. Полное самовосстановление возможно только для изоляции, находящейся в жидком или газообразном состоянии без включения твердых веществ. Таким образом, «самовосстановление» без нарушения действующих правил невозможно для любого широко применяющегося типа силового кабеля, используется ли в нем бумага с масляной пропиткой или СПЭ.

Кабели, где применяется масло, чувствительны к перегрузкам, т. к. у них не должны сильно нагреваться проводящие жилы. Но и у СПЭ есть свои слабые места. Если оболочка кабеля повреждена и к изоляции проникла влага, со временем возникает так называемый водный триинг. Вода, попадая в неоднородность на поверхности изоляции, постепенно формирует проводящие каналы древовидной формы. Потом именно в этих местах возникает пробой. Развитие водного триинга возможно только при одновременном воздействии двух факторов — влаги и электрического поля. Без воздействия электричества СПЭ устойчив к влаге настолько, что из него даже делают водопроводные трубы. Кабели с бумажно-масляной изоляцией более устойчивы к появлению небольших механических дефектов в оболочке.
Тем не менее если четко выдерживать все принятые нормы и правила при укладке кабеля, а персонал, занимающийся этим, имеет соответствующую профессиональную подготовку, никаких механических повреждений оболочки у кабеля любого типа быть не должно.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Марта 2022, 13:49:00 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #36 : 23 Марта 2022, 13:43:12 »

Срок службы
Заявленный срок службы кабелей, в которых применяется СПЭ, — 30 лет. Как это соотносится с традиционными типами кабелей? У одного из самых надежных отечественных кабелей с бумажно-масляной изоляцией ААШв значение этого параметра составляет также 30 лет. Маслозаполненный кабель МНС, согласно данным производителя, прослужит 35 лет, что ненамного больше. Откуда же тогда взялись «страшилки» про малый срок службы изоляции из СПЭ?

Причина заключается в том, что СПЭ относительно недавно используется в кабелях и еще не удалось набрать статистику по его долговечности, по крайней мере, при эксплуатации на территории РФ. Срок службы первого такого кабеля, установленного в России, еще не достиг 30 лет. Более-менее релевантная статистика может быть собрана по кабелям, которые работают около 15 лет. В то же время, например, известны случаи, когда кабель ААШв без проблем работал до 60 лет.

Зарубежные данные здесь ничем помочь не могут. В странах Западной Европы, где изоляция из СПЭ применяется с 70-х годов, принято заменять электрооборудование по истечении заявленного срока службы. Соответственно, и там, но уже по другой причине, нет данных, будет ли кабель работать дольше. Для наших же энергетиков перспектива замены кабеля точно по истечении заявленного срока службы действительно может выглядеть как недостаток. Еще не стерся в памяти сложный период 90-х годов, когда работа кабелей сверх заявленного срока позволила избежать крупных сбоев в энергоснабжении.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Марта 2022, 13:48:50 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #37 : 23 Марта 2022, 13:44:18 »

Только одножильные?
Весьма распространенным заблуждением является то, что, применительно к высоким напряжениям, СПЭ якобы пригоден лишь для изго-товления одножильных кабелей. На самом деле, есть иное технологическое ограничение — до недавнего времени такой изоляцией покрывали жилы только с сечением круглой формы. Это обстоятельство увеличивает толщину кабеля, а значит, уменьшает емкость стандартного кабельного барабана. В итоге длина непрерывного отрезка кабеля сокращается, например, с 1000 до 400 м.

Для того, чтобы не уменьшать длину отрезка кабеля, поставляемого с завода, применяют одножильные изделия. Но в настоящее время освоена технология покрытия СПЭ электрических проводов секторной формы. Это позволило уменьшить диаметр, а значит, увеличить длину отрезка, наматываемого на барабан, для многожильных высоковольтных кабелей. Другой вопрос — а нужны ли они? Современной тенденцией в электроэнергетике является прокладка пучка одножильных кабелей вместо одного многожильного. Логично использовать для СПЭ более современные подходы.

Несмотря на то, что изоляцию из СПЭ нельзя испытывать повышенным напряжением постоянного тока во избежание повреждения из-за накопления электрического заряда, сами кабели такой конструкции для передачи энергии на постоянном токе вполне пригодны. Мало того, именно их обычно используют в современных HVDC-системах.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Марта 2022, 13:48:38 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #38 : 23 Марта 2022, 13:47:27 »

Стандартизация
В сентябре 2021 г. были внесены значительные изменения в ГОСТ 31996-2012, регулирующий параметры кабелей на 0,66; 1 и 3 кВ. Помимо прочего, СПЭ был введен в список допустимых для изоляции материалов. Параметры силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ регулируются ГОСТ Р 55025-2012, в котором среди возможных материалов изоляции упоминается и СПЭ.

Применение СПЭ в кабелях на более высокие напряжения регулируется уже стандартами организаций. Такие кабели выпускаются заводами на основании как собственных технических условий, так и технических условий, разработанных ВНИИ кабельной промышленности.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #39 : 23 Марта 2022, 13:48:16 »

Выводы
Для рабочих напряжений до 35 кВ включительно основным преимуществом СПЭ по сравнению с бумажно-масляной изоляцией является большая пропускная способность за счет более высокой допустимой температуры токопроводящих жил. Это обстоятельство позволяет, при определенных условиях, окупить более высокую цену кабеля и дополнительные расходы на аппаратуру для испытаний и поиска мест повреждения.

При напряжениях выше 35 кВ конкурентом выступают уже маслозаполненные кабели. Изоляция из СПЭ по экономике здесь уверенно выходит вперед, поскольку кабели с ней не требуют обслуживания. Кроме этого, не требуются дополнительные площади для баков с минеральным маслом, а трасса может выбираться произвольно, что важно для современных густонаселенных мегаполисов.

При работе строго по правилам (аккуратная прокладка, своевременная замена, игнорирование незадокументированной функции «самовосстановления» кабеля) большинство недостатков, приписываемых СПЭ, становятся несущественными. Но развитие российской электроэнергетики как раз и происходит в направлении минимизации влияния человеческого фактора на надежность. Поэтому широкое внедрение СПЭ неизбежно, вопрос только в том, насколько быстро это произойдет.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #40 : 21 Декабря 2022, 12:52:44 »

ПвБПнг(А)-FRHF от камкабель



Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
6. Обмотка лентой из негорючего материала;
7. Броня из стальной оцинкованной бронеленты;
8. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Область применения:
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения

подробнее - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 18:31:52 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #41 : 25 Декабря 2022, 18:39:23 »

ПвБШвнг(В) АПвБШвнг(В) от «Завод «Энергокабель», г. Электроугли, МО



Токопроводящая жила
Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Номинальное сечение основных жил, мм2
От 1,5 до 1000.

Изоляция
Сшитый полиэтилен (цветовая маркировка жилы).

Скрутка
Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка
Выполнена экструдированием из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.

Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.

Наружная оболочка или защитный шланг
Из ПВХ пластиката пониженной горючести.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 18:46:26 от samsony1 » Записан

г
Страниц: 1 2 [3]
Печать
 
Перейти в: