Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



29 Марта 2024, 01:11:52 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители  (Прочитано 17791 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 19 Июля 2020, 09:18:18 »

огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)

Разработка и реализация  (ОКЛ) продиктовано ужесточением требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам гражданского и промышленного строительства. Требования к электрическим кабелям при их изготовлении, в том числе к огнестойким, установлены в стандартах на конкретные типы изделий. Например, для низковольтных кабелей  с пласстмассовой изоляцией  (наиболее широко используемый тип кабелей при строительстве) требования к изделиям изложены в ГОСТ 31996-2012«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия».

Отметим наиболее важные требования данного стандарта к рассматриваемым огнестойким кабелям (они содержат в своем обозначении буквосочетание FR), для удобства сведя их в таблицу. Для комплексной оценки в графу «Примечание» добавим требования пожарной безопасности к данным кабелям, регламентированные действующим стандартом ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (ранее действовал ГОСТ Р 53315 с аналогичным содержанием), которые предписывают использование для проектирования кабельных сетей систем противопожарной защиты огнестойких проводов и кабелей марок FRLS или FRHF. Про огнестойкость кабельной продукции 180 минут знают не только проектировщики и монтажники, но и обычные обыватели-не специалисты. И вот с 2013 года появилась новая сертифицированная продукция, которая включает в себя не только сами огнестойкие кабеля, но и элементы крепления этих самых кабелей. Вот все это вместе и называется “огнестойкая кабельная линия (ОГЛ).

Мы все знаем каким образом выполнялся монтаж кабельных сетей для АПС, СОУЭ, АПТ и прочих систем противопожарной автоматики – ничего особо нового. Кабель крепили пластиковыми хомутами к перекрытию, стяжками цепляли за трос, затягивали в гофру и крепили гофру пластиковыми зажимами на саморез и дюбель ПВХ, прокладывали в кабельном канале – опять же с креплением дюбель ПВХ – саморез. Однако, понятно даже не специалисту, что в случае воздействия высоких температур, открытого пламени эти самые стяжки и прочие горючие крепежи плавятся и собственно весь кабель вместе с оболочкой падает вниз, рвется и как результат теряет работоспособность.  Для того чтобы решить данную проблему в 2013 г. несколько производителей сертифицировали такой набор или состав или комплекс оборудования, которое называется огнестойкая кабельная линия.  И самое главное -  будьте готовы к тому, что пожарные, эксперты и может быть даже сами Заказчики будут требовать от проектировщика противопожарных систем применение этого сертифицированного оборудования – огнестойкая кабельная линия уже есть – вот и ставь ее, скажут они.

Для начала, давайте рассмотрим, как обычно, нормативные показатели для применения такого комплекса оборудования как “огнестойкая кабельная линия”. Итак, что нам скажет по этому вопросу СП6.13130.2013.

Цитата: СП6.13130.2013
4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Действие свода правил СП 6.13130.2013 распространяется на проектирование и монтаж электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений (изложены требования к проектированию и монтажу с целью достижения требуемых характеристик пожарной безопасности зданий и сооружений). Но в нем нет, и не может быть требований к самой конструкции электрических кабелей как изделий, так как последние выполняют заводы при изготовлении кабельной продукции по соответствующим стандартам на продукцию.

Таким образом, в своде правил СП 6.13130.2013, (пункт 4.9) имеются требования к кабельной продукции (время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316), в то время как в требованиях, распространяющихся на кабели при их изготовлении и испытаниях ГОСТ Р 53316 совсем не упоминается.

При изготовлении  огнестойкие кабели испытывают  на огнестойкость по стандарту ГОСТ IEC 60331-21 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно».В соответствии с этим стандартом кабели подвергаются нагреву газовой горелкой при температуре 750 градусов.

Проведение такого же анализа для прочих используемых в стране огнестойких кабелей (с иным типом изоляции, кабелей передачи данных, а  так же оптических) приводит к аналогичным выводам – работоспособность кабелей в условиях пламени проверяется при температуре 750 градусов по стандартам серии ГОСТ IEC 60331: для низковольтных кабелей с разным типом изоляции – по ГОСТ IEC 60331-21, для кабелей передачи данных – по ГОСТ IEC 60331-23, для оптических кабелей – по ГОСТ IEC 60331-25.

В Российской Федерации имеется еще один стандарт  - ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний», в котором установлены правила испытаний кабелей (одного или нескольких) в условиях повышенной температуры совместно с кабеленесущей системой (кабельными конструкциями, трубами и пр.). Такая совместная система кабеленесущих конструкций  с кабелями, испытанная по ГОСТ Р 53316, среди специалистов получила негласное (не закрепленное термином нормативных документов) название - «огнестойкая кабельная линия» (ОКЛ).

В соответствие с ГОСТ Р 53316-2009 испытания проводятся в специальной печи с внутренним размером не менее 3х3х3 метра. Температурный режим (скорость нарастания температуры) задается по определенной методике, имитирующей стандартный температурный режим при пожаре в соответствие с ГОСТ 30247.0 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». Заметим, что по методике ГОСТ 30247.0 проверяют огнестойкость строительных конструкций, для чего она изначально и предусмотрена.

есть так же требования СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

Цитата: СП 76.13330.2016
6.4.1.3 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. [Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, статья 82, пункт 2]
 6.4.1.4 Огнестойкость кабельной линии (электропроводки) определяется по ГОСТ Р 53316.

источники ->здесь и здесь

ps - ГОСТ Р 53315-2009 - заменены на ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности - подробнее - здесь

ГОСТ Р 53316-2009 - заменен на ГОСТ Р 53316-2021

СП 6.13130.2013 - заменен на - СП 6.13130.2021 Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

Цитата: СП 6.13130.2021
3.13 электропроводка систем противопожарной защиты (электропроводка СПЗ): Электропроводка, в том числе слаботочной системы, сохраняющая свою работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций подразделениями пожарной охраны, системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 12:32:26 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 19 Июля 2020, 09:22:02 »

«До 2012 года требование огнестойкости предъявлялось только к кабелям и проводам противопожарной защиты. Но затем были внесены изменения в ст. 82 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности". В новой редакции этой статьи указано, что сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, которое необходимо для эвакуации людей и работы пожарных, должны многие системы, установленные в здании».
В частности, соответствовать ГОСТ Р 53316-2009 должны системы оповещения и управления эвакуацией, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы аварийного освещения и автоматического пожаротушения, аварийная вентиляция и противодымная защита. Также должны работать внутренние противопожарные водопроводы и лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны.

Обеспечить бесперебойное электроснабжение этих систем и, соответственно, их работу в жестких условиях могут сертифицированные кабельные линии, которые состоят из огнестойкого кабеля и кабеленесущих элементов.

Как долго они должны проработать во время пожара? Ориентироваться надо на ГОСТы, регламентирующие скорость эвакуации людей для каждого вида зданий. Допустим, для эвакуации жильцов из пятиэтажного 3-хподъездного дома необходимо около пяти минут. Следовательно, все это время должны функционировать аварийные системы. Между тем, для кабельных линий минимальным значением огнестойкости является Е15 (сохранение работоспособности линии в течение 15 минут), что в три раза больше времени на эвакуацию людей из здания, приведенного в пример.

Огнестойкие кабельные линии предназначены для обеспечения работы следующих систем:

 - Аварийное освещение.
 - Светильники, указывающие направление эвакуации.
 - Система оповещения при пожаре.
 - Системы пожаротушения и дымоудаления.
 - Лифты для пожарных подразделений.
 - Электрощиты для подключения пожарной техники, например, в автостоянках.
 - Охранная сигнализация.
 - Щиты операционных и отделений реанимации больниц

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2022, 14:47:27 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 19 Июля 2020, 09:29:06 »

С точки зрения пожаробезопасности наиболее предпочтительными являются металлические кабеленесущие системы, например, на базе металлолотка. Металлические лотки, как правило, не выделяют токсичных веществ и имеют достаточно высокую температуру плавления, что делает их универсальным элементом для создания огнестойких кабельных линий.

В частности, металлические лотки IEK® сертифицированы в составе нескольких огнестойких кабельных линий. Они изготавливаются из оцинкованной стали — листового металла разной толщины и с разным слоем цинка в зависимости от метода оцинковки. Имеют показатель огнестойкости от Е15 до Е90.

Для удобства проектировщиков IEK GROUP разработала специальное программное обеспечение «Лотки 3.0». С его помощью можно создать проект кабельной трассы, рассчитав необходимые параметры, найти оптимальное решение для любой задачи. У программы широкий функционал, позволяющий проектировать несколько участков трассы, выбирать на одном участке разные типы лотков, подбирать аксессуары и типы крепления. Предусмотрена выгрузка спецификации в excel-, pdf-документах и на печать.

Используется в составе огнестойких кабельных линий и другое оборудование IEK®. По сути, с помощью продукции IEK® можно создать кабеленесущую систему для ОКЛ, удовлетворяющую любые требования заказчика.

К примеру, в состав огнестойкой кабельной линии «Авангардлайн-IEK» входят:

 - металлические кабельные лотки и комплектующие IEК,
 - кабель-канал ПВХ IEK,
 - трубы ПВХ гофрированные IEK,
 - трубы ПВХ гладкие жёсткие IEK,
 - металлорукава IEK,
 - огнестойкие монтажные коробки IEK,
 - а также огнестойкий кабель производства «Авангард».

источник - здесь
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2022, 11:26:36 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 19 Июля 2020, 09:50:49 »

Проверка на прочность
По методике ГОСТ Р 53316-2009 вся кабельная линия (кабель, проложенный в лотке, металлическом рукаве, гофротрубе и т.д.) испытывается как единое целое. Данные ужесточения требований пожарной безопасности введены неслучайно. Бывали случаи, когда огнестойкие кабели крепили к несущим конструкциям пластиковыми стяжками и другими элементами, которые при возникновении пожара не могли обеспечить целостность линии.

Под воздействием открытого пламени горючие стяжки и крепежи плавятся, кабель (пусть и в специальной огнестойкой оболочке) падает вниз, рвется и теряет работоспособность. Не выдерживаются требования к пределам огнестойкости, нарушается работа важнейших систем жизнеобеспечения зданий, значительно уменьшается время на эвакуацию людей. Так экономия на крепежных элементах для снижения стоимости монтажа приводит к печальным последствиям.

Чтобы предупредить подобные нарушения, огнестойкую кабельную линию испытывают в комплексе. В замкнутом пространстве собирают линию: кабель, лоток, крепление в зависимости от поверхности (потолок, стена, пол) — и имитируют условия пожара. Согласно методике проведения испытаний по ГОСТу, температура в камере повышается и по истечении первых 15 минут может достигать 1000 °С.

Каждый кабель имеет свой источник тока и приемник в виде лампочки. Как только лампочка перестает гореть, специалист фиксирует время отключения линии. Таким образом, по итогам испытания элементам, в том числе кабеленесущим системам, присваиваются классы огнестойкости от Е15 до Е90, где Е — факт сохранения сигнала, а число — время, которое выдержала система до момента разрыва сети. Эти данные фиксируются в протоколе испытания.

После этого выдается сертификат соответствия НСОПБ. Получение сертификата подразумевает обязательное прохождение испытаний в аккредитованной лаборатории.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 19 Июля 2021, 08:12:54 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 19 Июля 2020, 14:53:53 »

ОКЛ «МЕКА» от «Энергокабель»

ОСНОВНЫЕ преимущества и показатели «МЕКА»:
ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОКЛ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ К МОНТАЖУ:
1 широкий выбор огнестойких кабелей по их назначению, особенностям конструкции, показателям пожарной безопасности и условиям эксплуатации;
2 возможность применения соответствующей продукции компании ООО «МЕКА» как производителя кабеленесущих систем, аксессуаров и огнестойких крепежных элементов;
3 большой выбор способов прокладки кабелей и вариантов их монтажа (в составе ОКЛ все типы металлических кабельных лотков, гофрированные и гладкие трубы, распределительные коробки, системы крепежа, а также конструктивные решения для открытой или закрытой прокладки кабеля);
4 возможность выбора вида ОКЛ с различным уровнем трудоемкости монтажа и стоимости комплектующих элементов;
5 время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара (предел огнестойкости ОКЛ) составляет от 25 до 140 минут (E25, E45, Е60, Е90, Е140) в зависимости от комплектующих, входящих в состав ОКЛ;
6 пройдена обязательная сертификация на соответствие требованиям технического регламента о пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.), ГОСТ Р 53316-2009.

каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 09:23:57 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 19 Июля 2020, 14:57:54 »

ОКЛ «ОКЛ-Партнер», г. Санкт-Петербург

ОСНОВНЫЕ преимущества и показатели «ОКЛ-ПАРТНЕР»:
ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОКЛ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ К МОНТАЖУ:
1 широкий выбор огнестойких кабелей по их назначению, особенностям конструкции, показателям пожарной безопасности и условиям эксплуатации;
2 продукция ведущих производителей кабеленесущих систем, аксессуаров и огнестойких крепежных элементов;
3 большой выбор способов прокладки кабелей и вариантов их монтажа (в составе ОКЛ все типы
металлических кабельных лотков, а также конструктивные решения для открытой или закрытой
прокладки кабеля);
4 наличие огнестойких распределительных коробок;
5 рабочее напряжение кабелей в составе ОКЛ соответствует номинальному напряжению кабелей;
6 возможность выбора вида ОКЛ с различным уровнем трудоемкости монтажа и стоимости комплектующих элементов;
7 время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара (предел огнестойкости ОКЛ) составляет от 15 до 120 минут (E15, E30, E45, Е60, Е90, Е120) в зависимости от комплектующих,
входящих в состав ОКЛ;
8 «ОКЛ-Партнер» прошел обязательную сертификацию и соответствует требованиям технического регламента о пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.), ГОСТ Р 53316-2009.

каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 18 Ноября 2023, 23:49:39 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 21 Июля 2020, 14:52:38 »

огнестойкие кабельные проходки Vulcan  и ОКЛ от DKC

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка,
способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих
систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д.
Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для
выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

каталог ОКЛ ->здесь



типовой альбом - DKC-2019.FCP


типовой альбом - DKC-2017.FCL

« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 09:54:20 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 21 Июля 2020, 14:57:17 »

Огнестойкие кабельные линии ДКС и Prysmian Group

Совместное решение ДКС и Prysmian Group по организации ОКЛ обладает целым рядом преимуществ:
• готовое сертифицированное решение, отвечающее всем современным требованиям пожарной безопасности;
• комплексная техническая поддержка;
• доступность на складах.

каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 12:08:15 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 21 Июля 2020, 16:54:18 »

огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) «СПКБ Техно»

Широкий выбор огнестойких кабелей по особенностям конструкции, показателям пожарной безопасности, по применению и условиям эксплуатации в сочетании с продукцией
ведущих производителей кабеленесущих систем, таких как ООО «Технопром» (торговая марка OSTEC), АО «ДКС», ООО «ОБО Беттерманн», ЗАО «КРОСС ЛИНК» (торговая марка Экопласт), ООО «Вергокан», многообразие способов прокладки кабелей и вариантов их монтажа позволяют проектировать ОКЛ любой сложности как для систем противопожарной защиты, так и для систем безопасности, где необходимо сохранение работоспособности во время пожара.

виды применяемых ОКЛ
ОКЛ ЗАО «СПКБ Техно» + EAE «ЕАЕ elektrik Е30-Е90»
ОКЛ ЗАО «СПКБ Техно» + OBO Betterman
ОКЛ “EKA Line СПКБ 30”
ОКЛ “EKA Line СПКБ 60”
ОКЛ “IEK SPKBCabline FR”
ОКЛ “ELTROS OKLine”

каталог ->здесь

« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:45:04 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 21 Июля 2020, 17:16:17 »

ОКЛ от «Экопласт»

ОКЛ на базе кабеленесущих систем ЭКОПЛАСТ - это универсальное решение используется для передачи электрических сигналов в системах противопожарной защиты, системах обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системах аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутренних водопроводов пожарной системы и иных системах.

подробнее ->здесь
каталог ->здесь


« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 09:26:48 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #10 : 21 Июля 2020, 18:17:33 »

Огнестойкая кабельная линия «Паритет» + «Промрукав»

1. Широкий ассортимент кабеля
2. Все возможные исполнения кабелей: нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF, нг(А)-FRLSLTx
3. Максимально возможный ассортимент кабеленесущих систем производства «Промрукав»

подробнее ->здесь

« Последнее редактирование: 24 Июля 2020, 14:30:08 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #11 : 26 Июля 2020, 00:17:49 »

ОКЛ от ПожТехКабель

С мая 2016 года Компанией разработана и серийно производится огнестойкая кабельная линия PTK-Line, состоящая из: огнестойкого кабеля, средств доставки кабеля, огнестойких монтажных коробок и креплений в ассортименте.

каталог ->здесь



























« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 10:05:45 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #12 : 30 Августа 2020, 23:40:51 »

ОКЛ от «Курганского ЗЭМИ»

История «Курганского завода электромонтажных изделий» берет свое начало в 1963 году.
За более чем полувековой опыт работы завод зарекомендовал себя как надежный производитель кабеленесущих систем и других изделий
для электромонтажа.

«КЗЭМИ-ОКЛ-1 Е150», «КЗЭМИ-ОКЛ-2 Е150», «КЗЭМИ-ОКЛ-3 Е150»
выпуск прекращен

описание - здесь
общий каталог - здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 10:03:54 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #13 : 07 Сентября 2020, 21:34:32 »

ОКЛ от «СегментЭНЕРГО»

подробнее - здесь


« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 10:13:17 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7365

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #14 : 09 Сентября 2020, 20:24:45 »

ОКЛ от Ostek

ОКЛ – это соответствующий требованиям регламента набор изделий или сборная конструкция для монтажа: огнестойкий кабель и огнеупорные заделочные материалы, также металлические лотки, кабель-каналы, сборные элементы, соединительные коробки, стяжки, анкеры и т.д.

Правила проектирования и монтажа ОКЛ:
 1. Учитывая особенности объекта, определить нужное время работоспособности огнестойкой кабельной проходки, ориентируясь на ГОСТы, прописывающие скорость эвакуации людей из зданий.
 2. Выбирая тип кабеля, кабеленесущей  и монтажной системы, учесть их размер и исполнение согласно ГОСТ 31565–2012.
 3. Выполняя монтаж, строго следовать инструкциям.
 4. Воспрещается крепить кабельные проходки противопожарные к легковоспламеняющимся материалам и поверхностям, огнестойкость которых ниже огнестойкости ОКЛ!
 5. Запрещается закладывать в огнестойкие кабельные линии неогнестойкие кабели!
 6. Обязательно использование огнестойких монтажных коробок.
 7. Линии ОКЛ закрепляют к строительным поверхностям и перекрытиям так, чтобы расстояние от лотков до пола было более 2 м.
 8. Монтаж к бетонным перекрытиям следует осуществлять из расчета предельной нагрузки вырыва не менее 1.8 кН.
 9. Работы по монтажу ОКЛ следует производить силами опытных специалистов, обученных правилам монтажа огнестойких кабельных линий в соответствии с инструкциями и правилами.
 10. Перед тем как приступать к монтажу проходки, следует проверить кабель на наличие повреждений, прозвонить на обрыв.
 11. Следует придерживаться допустимой температуры монтажа (от -10  до  +50°С).
 12. Следует отслеживать максимально допустимый изгиб кабеля при прокладке.



подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 20:27:05 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в: