samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« : 04 Ноября 2020, 15:58:56 » |
|
Автомати́ческий выключа́тель — контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого замыкания Классификация по ГОСТ Р 50030.2-2010 часть 2. Автоматические выключатели (подробнее - здесь) Автоматические выключатели классифицируют: 3.1 По категории применения: А или В (см. 4.4). 3.2 По среде, в которой происходит отключение: - воздушные; - вакуумные: - газовые. 3.3 По конструкции. - открытого исполнения: - в оболочке. 3.4 По способу управления: - с зависимым ручным управлением; - с независимым ручным управлением. - с зависимым управлением от источника энергии. - с независимым управлением от источника энергии; - с накопителем энергии. 3.5 По пригодности к разъединению: - пригодные; - непригодные. 3.6 По возможности обслуживания. - обслуживаемые; - необслуживаемые. 3.7 По способу монтажа: - стационарные: - втычные; - выдвижные. 3.8 По степени защиты, обеспечиваемой оболочкой Выдержки из ГОСТ Р 50030.2-2010 (подробнее - здесь) 4.1 Перечень характеристик Характеристики выключателей должны быть установлены в следующих терминах: - тип выключателя(4.2); - номинальные и предельные значения параметров главной цели (4.3); - категории применения (4.4): - цепи управления (4.5); - вспомогательные цепи (4.6); - расцепители (4.7); - встроенные плавкие предохранители (выключатели со встроенными плавкими предохранителями) (4.8 ).
PS - думаю стоит добавить в классификацию типов - модульные - см. здесь - в литом корпусе - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 16:05:40 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #1 : 04 Ноября 2020, 16:24:08 » |
|
Определения из ГОСТ Р 50030.2-2010 часть 2. Автоматические выключатели (подробнее - здесь) 2.17.2 полная селективность (total discrimination (total selectivity)): Селективность по сверхгокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхгоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту без срабатывания второго защитного аппарата. 2.17.3 частичная селективность (partial discrimination (partial selectivity)): Селективность по сверхтокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхгоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхгока без срабатывания второго защитного аппарата. ... 4.3.2 Токи Выключатель характеризуют токи, указанные ниже. 4.3.2.1 Условный тепловой ток на открытом воздухе По 4.3.2.1 ГО С ТР 50030.1. 4.3.2.2 Условный тепловой ток в оболочке По 4.3.2.2 ГО С ТР 50030.1. 4.3.2.3 Номинальный ток /„ Для выключателей номинальным является непрерывный ток 1и (см. 4.3.2.4 ГОСТР 50030.1). равный условному тепловому току на открытом воздухе /т . 4.3.2.4 Номинальный ток четырехполюсных выключателей ... 4.7 Расцепители 4.7.1 Типы 1) Независимый расцепитель. 2) Максимальный расцепитель тока: a) мгновенного действия; b) с независимой выдержкой времени: c) с обратнозависимой выдержкой времени: - независимой от предварительной нагрузки; - зависимой от предварительной нагрузки (например, терморасцепитель). Примечания 1 Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от перегрузок (см. 2.4.30 ГОСТ Р 50030.1). используют термин «расцепители токов перегрузки». Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от коротких замыканий, используют термин «расцепители токов короткого замыкания» (см. 2.11). 2 Термин «регулируемый расцепитель», применяемый в настоящем стандарте, подразумевает также взаимозаменяемые расцепители. 3) Минимальный расцепитель напряжения (для размыкания). 4) Прочие расцепители. 4.7.2 Характеристики 1) Для независимого расцепителя и минимального расцепителя напряжения (для размыкания): - номинальное напряжение цепи управления Uc: - род тока; - номинальная частота, если ток переменный. 2) Для максимального расцепителя тока: - номинальный ток /п: - род тока, - номинальная частота, если ток переменный: - токовая уставка (или диапазон уставок); - временная уставка (или диапазон уставок).
|
|
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 16:05:27 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #2 : 04 Ноября 2020, 16:28:03 » |
|
селективность в сетях 0,4кВподробнее - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2020, 16:36:17 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #3 : 04 Ноября 2020, 16:34:54 » |
|
Время-токовые защитные характеристики B, С, D автоматических выключателейподробнее - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2020, 17:28:54 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #4 : 04 Ноября 2020, 16:37:54 » |
|
отключающая способность автоматических выключателейподробнее - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2020, 17:06:06 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #5 : 04 Ноября 2020, 16:44:05 » |
|
маркировка на модульных автоматахЧто такое класс токоограниченияСразу под предельным током отключения находится класс токоограничения. Его легко найти на панели – это цифра 1,2 или 3, заключенная в черный квадрат. Во время короткого замыкания и появления в сети сверхтока система может пострадать. Чем быстрее сработает автомат, тем раньше прекратиться воздействие тепловой энергии, которая является следствием возникновения сверхтока, тем быстрее наступит стабильность. Таким образом, класс токоограничения показывает временной интервал, до которого автомат может ограничить время короткого замыкания. Деления по классам: •1 класс – ограничение > 10 мс; •2 класс – от 6 до 10 мс; •3 класс – от 2,5 до 6 мс. Третий класс наиболее «быстрый» и предпочтительный при выборе автомата.
|
|
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 16:54:41 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #6 : 04 Ноября 2020, 17:03:08 » |
|
прогрузка автоматических выключателейподробнее - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 16:54:23 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #9 : 07 Ноября 2020, 16:43:11 » |
|
изготовители модульных автоматов - см. здесь
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8064
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #10 : 01 Марта 2021, 17:41:09 » |
|
изготовители литых автоматов - см. здесь
|
|
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 19:28:09 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
|