Автор Тема: назначение провода ПуГВ - параметры, изготовители  (Прочитано 4061 раз)
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 24 Апреля 2021, 12:05:02 »

провод ПуГВ



Расшифровка провода ПуГВ:
П - Провод
у - Установочный
Г - Гибкий
В - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции провода ПуГВ:
1. Токопроводящая жила – многопроволочная из медной отожженной по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.

Назначение провода ПуГВ:
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.

Условия эксплуатации и монтажа провода ПуГВ:
Провода по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997.
Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - О1.8.2.5.4
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам:
- провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°С
- провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С
- провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°С;
Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15°С
Радиус изгиба при монтаже– не менее 5 Dн
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +700С
Срок службы провода ПуГВ не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации

ГОСТ 31947-2012 (общий ГОСТ подробнее - здесь);

ТУ 16-705.501-2010 (Электрокабель; ХКА; Беларускабель; Энергокабель; РЭК/Prysmian; Самаракабель; Автопровод; Цветлит; Сибкабель; РОССКАТ; Рыбинсккабель; Людиновокабель; Псковкабель; Электрокабель НН; Уралкабель;

Источник: здесь
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 09:15:46 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 21 Мая 2021, 13:05:32 »

провод ПУГВ, ПУВ от TDM Electric

подробнее - здесь



Назначение
Для электрических установок, в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.

Материалы
Проводник ПуВ (ПВ-1) - однопроволочная медная жила.
Проводник ПуГВ (ПВ-3) - многопроволочная медная жила.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.

Преимущества
Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012.
Цветовая гамма в ассортименте: желто-зеленый, синий, белый, черный, красный.
Температура эксплуатации от -50 до +65 °С.
Срок службы не менее 20 лет.
Записан

г
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8044

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 21 Мая 2021, 13:08:57 »

провод ПУГВНГ(А)-LS от TDM Electric

подробнее - здесь

Назначение и применение
Для электрических установок, в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно

Материалы
Проводник - многопроволочная медная жила
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением

Преимущества
Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012
Цветовая гамма в ассортименте: желто-зеленый, синий, белый, черный, красный
Температура эксплуатации от -50 до +65 °С
Срок службы не менее 20 лет

Записан